Thread Content
У меня 6 параллельно подключенных входов и выходов для охлаждающей воды в графитовом разбавителе, и в процессе использования было обнаружено, что расход охлаждающей воды неравномерный!
Разное расположение трубопроводов приводит к различной сопротивлению
Лучше отправить схематичное изображение. Предполагается, что на выходе обратной воды в каждом канале следует установить регулирующий клапан, чтобы контролировать температуру обратной воды или расход воды в каждом канале; это предложение носит справочный характер.
К каждой единице воды подключаются регулирующий клапан и расходомер
Вероятно, причина в том, что диаметр вспомогательных труб слишком велик, а сопротивление оборудования слишком мало. Вы можете попробовать сделать трубы для подачи и отвода воды одинаковой длины, то есть сделать общую длину труб для подачи и отвода воды у каждого устройства одинаковой. У устройства, у которого труба для подачи воды находится ближе всего к главной трубе, труба для отвода воды должна находиться как можно дальше от нее, и так далее. Таким образом затраты будут минимальными.
Это нужно решать в зависимости от ситуации на месте. Сначала необходимо убедиться, что элементы расположены в одной плоскости ; Затем анализируется сопротивление труб, определяется общий объем воды, и путем изменения сопротивления труб достигается баланс потока ; Самый простой способ — это сначала объединить и увеличить диаметр главных труб для подачи и возврата воды перед их разветвлением.