Thread Content
Есть ли какие-либо стандарты или рекомендации относительно настройки таких параметров на DCS, как давление, уровень жидкости, температура, расход и т. д.? Например, каковы должны быть максимальные значения уровня жидкости? Спасибо.
Это необходимо настраивать в соответствии с техническими характеристиками оборудования и опытом эксплуатации; спецификаций я не видел.
Я помню, что раньше видел такие требования, только теперь не могу их найти
На это нет никаких стандартных требований; стандарты предусматривают лишь необходимость усиления контроля за производственным процессом, установления сигналов тревоги, а также их регистрации и обработки. Параметры устанавливаются в соответствии с фактическими условиями технологического процесса.
Необходимо учитывать оборудование, производственный процесс и технологию; фиксированных значений нет
Необходимо учитывать, достаточен ли время отклика. Если имеются предохранительные клапаны или система SIS, у персонала должно быть достаточно времени для принятия мер до того, как они сработают. для обеспечения функции независимых защитных мер.
sh3007, можно ознакомиться с этими правилами — там указаны параметры уровня жидкости.
У некоторых параметры устанавливаются в соответствии с значениями блокировки; если они меньше этих значений, то у других параметры определяются на основе фактической работы
◆В «Стандарте проектирования зон хранения в системах хранения и транспортировки нефтепродуктов» SH/T 3007-2014 также приведены подробные требования к установке значений сигнализации о уровне жидкости в резервуарах: 5.4.2 В системе автоматического управления должны быть предусмотрены сигналы оповещения о высоком и низком уровне жидкости, причем эти сигналы должны соответствовать следующим требованиям: а) Уровень, при котором срабатывает сигнал оповещения о высоком уровне жидкости в резервуаре, не должен превышать расчетный максимальный уровень заполнения резервуара; б) Уровень, на котором срабатывает сигнализация о низком уровне жидкости в резервуаре, не должен быть ниже минимального уровня заполнения резервуара, предусмотренного в его проектных характеристиках.
◆Уведомление о дальнейшем усилении контроля за безопасностью на территориях хранения химических веществ, номер документа: Аньцзянь Цзунгуань Сань 68. Дальнейшее усиление контроля за безопасностью на территориях хранения химических веществ. (1) Дальнейшее совершенствование систем мониторинга и контроля на территориях хранения химических веществ. В соответствии с требованиями нормативов установлены сигнализации о высоком и низком уровне жидкости в резервуаре; применяются механизмы автоматического отключения клапана подачи жидкости при чрезмерно высоком уровне и прекращения подачи материала при чрезмерно низком уровне. Убедитесь, что система сигнализации о утечке легковоспламеняющихся, взрывоопасных, токсичных и вредных газов находится в рабочем состоянии. На крупных резервуарах для хранения сжиженных газов и крайне токсичных химикатов необходимо устанавливать клапаны экстренного отключения. ◆Уведомление о публикации рекомендаций по предотвращению серьезных аварий, связанных с опасными химическими веществами и фейерверками, номер Аньцзянь Цзунгуань Сань 62. Необходимо строго контролировать риски и устранять потенциальные угрозы. 3. Необходимо активно проводить специальные мероприятия по контролю за опасными химическими веществами, полностью применяя меры по их предотвращению: (4) Начиная с 1 января 2017 года все склады с опасными химическими веществами, которые относятся к категории первой или второй степени опасности и не оснащены функцией экстренной остановки процессов, должны быть выведены из эксплуатации ;
С учетом параметров, предусмотренных технологическими требованиями, выделяется время на реакцию