Герои, согласно стандартам, частота вентиляции в помещении пожарных насосов должна составлять 6 раз в час. Что значит? Можно делать по 1 минуте 6 раз, или по 10 минут — тоже ровно 6 раз. Это значит, что не учитывается объем вентиляции? Нужно каждый раз заменять воздух в помещении пожарной насосной станции? Или что-то ещё?
Нет неприятного запаха, частота вентиляции вроде бы не такая высокая?
Согласно стандартам, для правильной вентиляции необходимо полностью заменить воздух в помещении. Необходимо учитывать размеры и объем комнаты, а также тип используемого оборудования. Поэтому указывается лишь количество циклов вентиляции; конкретное время работы оборудования зависит от выбранного вентилятора
Это требования к проектированию вентиляции: в местах с повышенным риском требуется 6 циклов вентиляции в час, а в случае аварии — 12 циклов в час. Точный метод расчета не указан. При обычной проверке расход воздуха должен составлять xx м3/ч; значение xx должно быть не менее чем в 6 раз больше объема помещения, чтобы проверка прошла успешно. Вентиляция помещения должна работать постоянно
Это означает, что каждый раз необходимо заменять воздух в помещении пожарной насосной станции. Объем воздуха, вытягиваемого за один раз, равен площади помещения умноженной на высоту этажа
В помещении пожарных насосов столько раз производится вентиляция — не просто по каким-то причинам, например, из-за водяного пара? Или боитесь, что проникнут какие-то опасные газы?
Обычно 2–4 раза — и достаточно