Требуется ли у резервуаров для сжиженного бутана под полным давлением установка оборудования для подачи воды?

2020-06-10View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было внесено gyhong 10.06.2020 в 15:21. В настоящее время существует проект по улучшению конструкции; заказчик требует установки системы подачи воды во все резервуары для хранения бутана в соответствии с рекомендациями, выданными в результате оценки уровня безопасности. Основанием для оценки компании является статья 6 «Стандартов определения потенциально серьезных рисков в области производства и использования химической продукции и опасных веществ (пилотная версия)»: «Резервуары для хранения сжиженных углеводородов под полным давлением не оснащены устройствами для подачи воды в соответствии с **стандартами». ”Есть также «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий». Однако согласно «Толкованию стандартов определения потенциальных серьезных рисков в процессе производства и эксплуатации химической продукции и опасных химических веществ», механизм подачи воды заключается в следующем: при утечке в резервуарах с полным давлением подача воды в резервуар приводит к повышению уровня жидких углеводородов, что позволяет поместить место утечки под уровень жидкости. Это способствует сокращению или предотвращению утечки жидких углеводородов, тем самым предотвращая возникновение аварий на ранней стадии. В то же время было дано пояснение относительно резервуаров для сжиженных углеводородов, в которых необходимо устанавливать устройства для подачи воды: устройства такого типа требуются прежде всего для резервуаров сжиженных углеводородов, работающих при нормальной температуре и под полным давлением. Для резервуаров сжиженных углеводородов, работающих при частичном охлаждении под давлением (например, этилен), а также для резервуаров, содержащих углеводороды, реагирующие с водой (например, хлорометан), установка устройств для подачи воды не является обязательной. Согласно положениям пункта 7.4 стандарта SH 3136-2018 «Стандарты безопасной проектировки сферических резервуаров для сжиженных углеводородов», в сферических резервуарах для ацетилена, пропана, смеси C4, фракции C4, а также сжиженного нефтяного газа должны быть предусмотрены устройства для залива воды. По моему мнению, условием для установки оборудования для добавления воды должно быть то, чтобы сжиженные углеводороды были нерастворимы или слаборастворимы в воде. В Интернете также есть статьи, где об этом говорится. Однако бутан хорошо растворяется в воде, поэтому установка подобного оборудования в резервуарах для хранения бутана не имеет особого смысла. Но смесь C4 также содержит бутан. После общения с компанией, занимающейся оценкой, специалист по безопасности сказал: бутан похож на сжиженный нефтяной газ, поэтому его также необходимо учитывать. В этом тоже есть некоторый смысл. Поэтому хотел бы спросить у всех экспертов: имеет ли смысл устанавливать систему подачи воды в резервуары для хранения сжиженного бутана под полным давлением? Если нужно настроить, как это сделать? Спасибо!
Reply #22020-06-10
Последнее изменение в этом посте было сделано gyhong 10.06.2020 в 16:03. Дополнение: бутан хорошо растворяется в воде, поэтому, на мой взгляд, наличие устройств для подачи воды в резервуары с бутаном не имеет особого смысла.
Reply #32021-09-02
Бутан относится к алканам, и его растворимость в воде обычно невысока.
Reply #42021-10-13
Требуется ли у сферических резервуаров для хранения хлорометана полного давления система заполнения водой?
Reply #52022-03-31
Требуется ли в проекте подземных резервуаров для сжиженного нефтяного газа предусмотреть устройства для подачи воды? Пожалуйста, дайте совет
Reply #62022-04-06
Заливка воды предназначена для сферических резервуаров; для горизонтальных резервуаров однократная заливка не приносит значительной пользы
Reply #72022-04-08
Спасибо за советы, sdsxcpl. В стандарте GB51142-2015 «Технические требования к проектированию систем поставок сжиженного нефтяного газа» четких требований нет, в то время как в стандарте GB50160-2018 «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» требования сформулированы очень четко!
Reply #82022-09-09
Не нужно. Согласно специальным документам, при реакции хлорметана с водой не требуется применение мер по подаче воды.
Reply #92022-09-09
При температуре 25℃ растворимость н-бутана в воде составляет 61 ппмв. Как это можно назвать высокой растворимостью в воде? :лол
Reply #102023-02-16
Согласно принципу подачи воды, использование такого метода для закопанных устройств кажется бессмысленным. Но некоторые эксперты в области безопасности настаивают на том, что во всех резервуарах для хранения сжиженных углеводородов должны быть установлены устройства для подачи воды, что кажется довольно абсурдным.
Reply #112023-02-16
Должен плохо растворяться в воде, необходимо оборудование для подачи воды

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.