Thread Content
Прошу совета у экспертов: у заправочной станции для CNG предохранительный клапан установлен на уровне 25 МПа. Хотя выходная труба соединена с резервуаром для сброса давления, может ли давление в этой трубе быть задано на уровне атмосферного давления? Лично кажется неразумным, но сколько же подходит? В нормативах тоже нет четких указаний, придётся просить совета у всех вас, спасибо.
Неразумно выбирать для выхода предохранительного клапана давление, равное атмосферному, поскольку в точке сброса среды у предохранительного клапана существует давление, отличное от атмосферного. Кроме того, хотя выбросы попадают в атмосферу, для этого требуется определенное время. Здесь существуют потенциальные опасности.
Можно рассчитать падение сопротивления в выходной трубопроводе при сбросе через предохранительный клапан, что позволит определить обратное давление. На основе этого обратного давления и определяется проектное давление. https://bbs.hcbbs.com/thread-2953230-1-1.html
Здравствуйте, могу ли я понимать так: сопротивление в трубопроводе на выходе из предохранительного клапана (трубопровод + фитинги + внезапное увеличение диаметра выхода вентиляционной трубы и т. д.) + статическое давление = давление на выходе после срабатывания предохранительного клапана? А давление на выходе — это максимальное давление в выходной трубопроводе. Расчетное давление трубопровода определяется путем учета этого давления с добавлением некоторого запаса, не так ли?