Thread Content
Если на сжиженные углеводороды в жидком состоянии установить предохранительный клапан, его функция заключается в том, чтобы предотвратить образование замкнутых участков в трубопроводах под воздействием внешней температуры; Выход предохранительного клапана соединен с газовой фазой баллона для сжиженных углеводородов. Проблема в том, что если задать рабочее давление на уровне 3 МПа, то проектное давление этой трубопроводной линии составляет 3,1 МПа ; Однако давление газовой фазы в цилиндрическом резервуаре обычно находится в диапазоне от 0,8 до 1,2 МПа ; В таком случае обратное давление в предохранительном клапане составляет 0,8–1,2 МПа. Как же выбрать этот предохранительный клапан? Является ли разумным установить его на уровне 3 МПа + 0,8–1,2 МПа? Влияет ли обратное давление на заданное давление?
Выберите предохранительный клапан с мембраной, чтобы снизить влияние давления.
Эта идея кажется слишком фантастичной. Какая может быть связь между заданным давлением предохранительного клапана и обратным давлением? Это всё равно что спрашивать, какая связь может существовать между скоростью заточки кухонного ножа и материалом разделочной доски. С другой стороны, это всё же связано с выбором предохранительного клапана: высокое обратное давление и малая разница давлений влияют на скорость сброса давления после открытия предохранительного клапана. Чтобы обеспечить необходимый объем сброса давления, необходимо учитывать возможность использования предохранительных клапанов с более большим диаметром отверстия, либо установить два или более таких клапанов.
Почему бы не подключить выход предохранительного клапана к линии для сжигания?
Согласен, при выборе можно учитывать варианты с балансировкой обратного давления и управлением по методу Дао.
Это же расточительство — тратить огонь впустую. Разве это не приведет к тому, что газ попадет в резервуары? Вероятно, в верхней части этих резервуаров есть устройства для переработки BOG. С самой конструкцией все в порядке; давление обратной пружины и заданное давление предохранительного клапана не имеют значения. Главное — чтобы давление обратной пружины было правильным (независимо от того, постоянное оно или переменное). Тогда производитель предохранительных клапанов сможет выбрать подходящий вариант.
Обратное давление влияет на объем сброса; предохранительный клапан раскрывается шире, независимо от установленного давления
Если рассматривать вопрос с точки зрения предохранительного клапана, то значение установочного давления не имеет большого значения по отношению к обратному давлению. Однако, согласно вашему описанию, проектное давление в трубопроводе составляет 3,1 МПа. Если установить давление на уровне 3 МПа плюс давление в баллоне, то предохранительный клапан уже не будет нужен, так как это превышает проектное давление трубопровода. . . . . .
Здравствуйте, у вас есть номер господина Гао?
Верно, заданное давление (давление открытия) зависит от проектного давления защищаемого оборудования, а обратное давление влияет на объем сброса, то есть на размер диаметра.
Здесь давление газовой фазы в резервуаре представляет собой суммарное давление обратной пружины. Поскольку происходит сброс жидкости, используется предохранительный клапан с небольшим углом открытия. Необходимо учесть коэффициент коррекции давления обратной пружины (здесь его можно временно игнорировать). После этого можно рассчитать минимальную площадь для сброса давления (для труб рекомендуется использовать трубы с диаметром хоботка серии D или меньше)