Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вскоре вступает в силу новая версия стандарта «Комбинации предохранительных клапанов и разрывных мембран» GB38599-2020. Область применения этого стандарта заключается в использовании серийных конструкций, при которых расстояние от выхода устройства безопасности на основе разрывной мембраны до входа предохранительного клапана не превышает 5 кратности диаметра трубы. В связи с этим возникают два вопроса: 1. Какой стандарт следует применять, если расстояние между этими элементами превышает 5 кратности диаметра трубы? 2. Не может ли разница между ними превышать 5 раз диаметра трубы? Какие последствия возникнут, если она превысит этот показатель? 3. На каких нормах основывается расчет комбинированных устройств? Является ли расчет для комбинированного устройства таким же, как для отдельного устройства? Буду очень благодарен, если кто-то из экспертов объяснит это
Возможно, для того чтобы соблюсти требование о том, что чем короче расстояние от входа предохранительного клапана до защитного устройства, тем лучше? Как предохранительный клапан, так и взрывной предохранитель, в принципе, должны находиться рядом с защищаемым оборудованием
4.3.2.2 Когда устройство безопасности в виде взрывного предохранителя устанавливается с входной стороны предохранительного клапана, должны соблюдаться следующие требования: b) номинальный диаметр устройства безопасности в виде взрывного предохранителя должен быть не меньше диаметра трубопровода с входной стороны предохранительного клапана; кроме того, это устройство должно быть расположено на расстоянии 5 диаметров трубопровода от входа предохранительного клапана. Потери давления в трубопроводе у входа предохранительного клапана (включая потери, вызванные устройством безопасности в виде взрывного предохранителя) не должны превышать 3% от установленного значения давления
Можно ли подключить трубку к унитазу, чтобы можно было ходить в туалет в постели? :лол