Вопросы о пожарных клапанах.

2020-07-31View Original

Thread Content

Пожарные устройства делятся на устройства для предотвращения взрыва и устройства для предотвращения детонации. В чем же заключаются структурные различия между этими двумя типами пожарных устройств? Насколько различается стоимость?
Reply #22020-07-31
Лично я считаю, что это связано с формой наполнителя; цену можно узнать, обратившись к производителю
Reply #32020-08-01
Пожароудаляющие устройства взрывозащитного типа способны предотвратить прохождение взрывных пламен, распространяющихся с подзвуковой скоростью; пожароудаляющие устройства противоударного типа способны предотвратить прохождение взрывных пламен, распространяющихся с сверхзвуковой скоростью и характеризующихся ударами. Для сдерживания пламени, распространяющегося с подзвуковой скоростью, следует использовать противовзрывные пожарные устройства; их место установки должно находиться рядом с источником огня. Для сдерживания пламени, распространяющегося с звуковой или сверхзвуковой скоростью, необходимо использовать противодетонационные пожарные устройства; их место установки должно быть далеко от источника огня. Принцип их пожарной защиты одинаков, конструкция тоже почти не отличается, а разница в цене невелика. В основном это из-за разного места установки.
Reply #42020-08-03
Не знаю, занимается ли старший коллега проектным проектированием, и как определяется скорость распространения взрывного пламени. Или есть какие-то основания?
Reply #52020-08-04
Пожарные клапаны определяют безопасный зазор для испытаний в зависимости от состава газа, используемого в тестах; стандарт 3413-2019 ссылается на NFPA497, в котором приведены формулы для расчета безопасного зазора для смесей. При выборе места установки также необходимо учитывать состояние трубопроводов, чтобы избежать нестабильной работы. Также необходимо учитывать возможность кристаллизации и замерзания. Предохранитель от пламени является важной мерой безопасности, которой следует уделять должное внимание.
Reply #62020-09-07
Разница в ценах между детонацией и взрывом довольно велика, не так ли? ! !
Reply #72020-09-17
У того же производителя коэффициент защиты от детонации у устройства противодетонационного действия стоит примерно вдвое дороже, чем у устройства противовоспламенения
Reply #82020-09-18
Хотел бы узнать: для устройств, предназначенных для предотвращения взрыва от горения, необходимо находиться рядом с источником огня, а для устройств, предназначенных для предотвращения взрыва от детонации — подальше от него. Что же такое этот источник огня? Например, трубопроводы для подачи топливного газа к котлу — это те, что находятся рядом с горелкой, или далеко от неё? Например, как называется противопожарный устройство на трубопроводе для сброса горючих газов, если оно находится далеко от источника огня? Что значит «близко»?
Reply #92020-09-29
Для потенциальных источников огня, таких как оборудование для сжигания, вентиляторы и т. д., место установки противопожарного устройства определяется в первую очередь на основе соотношения L/D. Здесь L — это расстояние от источника огня до места установки противопожарного устройства, а D — диаметр трубопровода; оба показателя измеряются в мм. Если значение L/D превышает 200, используется противопожарное устройство для стабильных взрывов; если же L/D меньше 50, применяется противопожарное устройство для предотвращения взрывов и горения. Если газ в трубопроводе содержит водород, и значение L/D меньше 30, также используется противопожарное устройство для предотвращения взрывов и горения. Противопожарные устройства для нестабильных взрывов не зависят от места их установки.
Reply #102020-09-29
В основном различия заключаются в количестве слоев огнестойкого сердца и его толщине. Точную цену необходимо узнавать у производителя
Reply #112020-10-13
Ещё один вопрос: как определяются стабильное и нестабильное состояния, о которых вы говорили?
Reply #122020-10-13
Ещё один вопрос: как определяются стабильное и нестабильное состояния, о которых вы говорили?
Reply #132020-10-17
Если скорость распространения пламени меньше скорости звука, это является признаком детонации в стабильном состоянии; если же скорость превышает скорость звука, это соответствует детонации в нестабильном состоянии. Стабильная детонация возможна только при значении L/D, превышающем 200. При значении L/D от 50 до 200 наблюдается нестабильная детонация.
Reply #142020-10-17
Если скорость распространения пламени меньше скорости звука, это является признаком детонации в стабильном состоянии; если же скорость превышает скорость звука, это соответствует детонации в нестабильном состоянии. Стабильная детонация возможна только при значении L/D, превышающем 200. При значении L/D от 50 до 200 наблюдается нестабильная детонация.
Reply #152020-10-17
Если скорость распространения пламени меньше скорости звука, это является признаком детонации в стабильном состоянии; если же скорость превышает скорость звука, это соответствует детонации в нестабильном состоянии. Стабильная детонация возможна только при значении L/D, превышающем 200. При значении L/D от 50 до 200 наблюдается нестабильная детонация.
Reply #162020-10-17
Если скорость распространения пламени меньше скорости звука, это является признаком детонации в стабильном состоянии; если же скорость превышает скорость звука, это соответствует детонации в нестабильном состоянии. Стабильная детонация возможна только при значении L/D, превышающем 200. При значении L/D от 50 до 200 наблюдается нестабильная детонация.
Reply #172020-12-10
Это определяется соотношением длины и диаметра трубопровода. Во-первых, взрывное горение и детонация — это два разных состояния: при зажигании смеси источником огня сначала происходит горение; в начальный период наблюдается состояние взрывного горения. Если трубопровод достаточно длинный и в нем нет препятствий, существует высокая вероятность перехода к состоянию детонации. Детонация, в свою очередь, делится на нестабильную и стабильную. Изначально, вблизи источника зажигания, пламя находится в состоянии детонации; скорость распространения пламени и давление газа постоянно растут, но не слишком сильно. В таких условиях достаточно использовать устройства, предназначенные для подавления детонации, чтобы сдержать распространение пламени. Однако когда наступает состояние детонации, скорость распространения пламени, давление и температура становятся очень высокими. В таких случаях необходимо использовать устройства, предназначенные для подавления детонации. Поэтому устройства, предназначенные для подавления детонации, должны находиться ближе к источнику зажигания: в начальной стадии детонации они способны сдерживать распространение пламени. Что касается устройств, предназначенных для подавления детонации, то они должны находиться дальше от источника зажигания. Это связано с двумя состояниями детонации, о которых шла речь выше. В общем, ситуация сложнее… Что касается вопроса о том, что считается близостью или дальностью, можно посмотреть на соотношение длины и диаметра. Это значение рассчитывается исходя из номинального диаметра трубы. Насколько я помню, если это значение меньше 50 раз длины трубы, то считается близостью, а если больше 120 раз — дальностью. Для большей надежности рекомендую тщательно проверить этот показатель

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.