Прошу совета у экспертов: температура в резервуаре для расширения системы теплоносителя у меня дома внезапно поднялась с 60 градусов до 220 градусов, и с тех пор не может снизиться. Какие меры следует принять, чтобы вернуть все в норму? Спасибо!
Вы имеете в виду верхний резервуар? Может быть, кто-то трогал клапан сброса теплоносителя?
Здравствуйте, учитель. По вопросу технологического процесса действий не требуется; клапан для сброса теплоносителя в настоящее время закрыт
Лучше было бы посмотреть схему процесса. Камера расширения защищена азотом? Нужно четко описать ход работы, чтобы можно было сделать вывод.
Резервуар для расширения должен быть подключен параллельно к основной трубопроводной сети, через которую циркулирует теплоноситель. Если температура повышается и не снижается, это означает, что высокотемпературный теплоноситель из основного цикла попадает в резервуар для расширения. Проверьте, закрыты ли клапаны между входом и выходом резервуара для расширения теплоносителя в основном цикле
Вероятно, какой-то клапан открылся по ошибке, и в систему попал теплоноситель.
Посмотрите, не циркулирует ли какая-то среда обратно в верхний резервуар, и открыты ли клапаны на этой трубопроводной линии. Обычно это предназначено для защиты от замерзания.
Является ли клапан обхода насоса для перекачки теплоносителя ручным или автоматическим?
Посмотрите, не ошибка ли показаний приборов