О проблеме зон опасности взрыва топливного масла

2020-09-01View Original

Thread Content

Зоны хранения танков и пространства у причала, предназначенные для использования в условиях высокого риска взрыва, делегируются в соответствии с стандартами GB50058 и GB50074. В приложении C к стандарту GB50058 приводится классификация топливных масел. В стандарте GB50058-92 существует понятие зон с высоким риском возникновения пожара; в таких зонах электрооборудование должно быть взрывозащищенным. В версии 2014 было устранено деление на зоны повышенного риска возникновения пожаров. Так как же следует классифицировать электрооборудование, находящееся в таких зонах? Следует ли использовать электрооборудование, устойчивое к взрывам, как это делается в зонах с высоким риском взрывов, или же можно использовать обычное электрооборудование, поскольку речь идет не о зонах с высоким риском взрывов. Этот вопрос возникает в основном в связи с пунктом 3.1.1 стандарта GB50058: 1. В условиях атмосферы горючие газы могут смешиваться с воздухом, образуя взрывоопасные газовые смеси ; 2 Пары или туманы горючих жидкостей с температурой вспышки, ниже или равной температуре окружающей среды, при смешивании с воздухом образуют взрывоопасную газовую смесь ; 3 При температуре обработки материалов, превышающей температуру вспышки горючей жидкости, и при возможности её утечки пары или туман горючей жидкости смешиваются с воздухом, образуя взрывоопасную газовую смесь. Во-первых, температура вспышки топливного масла превышает 55°C, поэтому в условиях атмосферы не образуются горючие газы. Кроме того, операции с резервуарами и причалами ограничиваются лишь процессом транспортировки, причем температура в ходе этих операций не превышает температуры вспышки топливного масла. Как следует делить зоны с высоким риском взрыва?
Reply #22020-09-02
В приложении B под номером 50074 четко указаны зоны с повышенной взрывоопасностью. В таких зонах необходимо использовать электрооборудование соответствующего уровня защиты от взрывов. В отрасли нефтехимии, даже в тех местах, которые не являются зонами с повышенной взрывоопасностью, рекомендуется использовать электрооборудование с защитой от взрывов — безопасность превыше всего. К тому же, как говорит автор поста, «у топливного масла температура вспышки превышает 55°C, поэтому в условиях атмосферы не образуются горючие газы». Но ведь горючие газы не связаны с условиями атмосферы, верно?
Reply #32020-09-02
Всё выполняется согласно последней версии; это вообще не связано с пожаром
Reply #42020-09-04
Разделение зон противовзрывной защиты осуществляется в соответствии с схемами, приведенными в приложении. Основной проблемой являются свойства топливного масла: температура горения составляет 220–300°C, а температура вспышки — более 55°C. Это противоречит положениям пункта 3.1.1 стандарта GB50058-2014 (это мое личное мнение). Так как же классифицировать зоны повышенного взрывного риска для топливного масла?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.