Thread Content
В приложении B к номеру 50074 зона 1 находится над плавающими дном внутренних и внешних резервуаров с плавающим дном. Но после опускания плавающего диска отверстия для вентиляции открываются, и нефтегазы неизбежно улетучиваются; пространство над уровнем нефти под плавающим диском можно считать зоной 0. Что касается пространства над плавающим диском, то нельзя просто аналогировать его с резервуарами с купольной крышей и считать область радиусом R=1,5 м вокруг отверстий для вентиляции зоной 1. Поскольку при опускании внешнего плавающего дна на землю нефть и газ, находящиеся над ним, не могут своевременно улетучиваться, в отличие от резервуаров с купольной крышей. Оно будет постоянно накапливаться, возможно ли достичь стандартов зоны 0? Краткое описание: Может ли над плавающей платформой после её посадки возникнуть зона 0? Есть ли кто-нибудь, кто может ответить?
Разделение зон опасности производится не по плану, а охватывает ли оно напрямую воздушное пространство? Я не совсем понял, что вы имеете в виду
Вижу такое разделение впервые. Обычно используется код 50058, и его считают зоной 0, поэтому у меня нет никаких вопросов
Это точно не просто плоская поверхность — нефть и газ рассеиваются во все стороны. Посмотрите приложение B к документу 50074, там всё будет ясно
Зона над плавающей плитой резервуаров с плавающим дном 50058 также относится к зоне 1, а не к зоне 0
Это плавающий крышки; внутренний плавающий крышек, по-моему, является фиксированным