Можно ли устанавливать асфальтовые резервуары под землей на заводах?

2020-10-19View Original

Thread Content

Можно ли устанавливать асфальтовые резервуары под землей на заводах? Если это не нарушает стандарт,
Reply #22020-10-19
Прежде всего, предпочтительным вариантом является размещение всех резервуаров для хранения под открытым небом, и их можно закопать под землю только при наличии особых требований. Пожалуйста, ознакомьтесь со статьей 4.2.1 Спецификации проектирования резервуаров SHT3007-2014 для систем хранения и транспортировки нефтехимических продуктов, которая очень понятна. Во-вторых, если очень хочется закопать его в землю, то вместимость ограничена, поэтому столько, сколько хочется, вы не сможете сделать. Глядя на примечание 6 к таблице 4.2.1 Строительных норм и последующие пояснения, я помню, что для категорий А, Б и С один подземный резервуар может вмещать до 50 кубических метров, а один подземный резервуар - до 200 кубических метров. В-третьих, подземные резервуары для хранения трудно обслуживать и проверять. Поэтому первый выбор дизайнера – открытая планировка.
Reply #32020-10-19
Согласно примечанию 6 СНиП 4.2.1 для горизонтальных резервуаров для жидкостей классов А, В и С, заглубленных непосредственно под землю, при вместимости одного резервуара не более 50 м3 и общей вместимости не более 200 м3 расстояние противопожарной изоляции от здания может быть уменьшено на 50 %, как указано в настоящей таблице. Если общая емкость менее 200 кубов и расположена в цехе, значит ли это, что расстояние между асфальтовым резервуаром и внутренней стеной цеха составляет 6 метров?
Reply #42020-10-19
Внутренняя стена мастерской? Если разместить резервуарный парк внутри цеха, то резервуарный парк всегда располагался на открытом воздухе и о размещении в помещении никогда не слышали. Промежуточный резервуар для хранения можно разместить в помещении, но его емкость должна быть менее 5 т и он должен быть отделен от других помещений. Помимо соблюдения строительных норм, вам также следует соблюдать нефтехимические правила GB50160. Не принимайте это как должное, иначе вы не сможете пройти проверку пожарной охраны, безопасности и других ведомств.
Reply #52020-10-25
Это резервуар категории С, он должен быть в порядке, не более 50 кубических футов, с 3-часовой брандмауэром со всех сторон.
Reply #62020-10-27
Это резервуар категории С. Все должно быть в порядке. Его объем не должен превышать 50 кубических футов, и со всех сторон он имеет 3-часовую брандмауэр. У вас есть доказательства?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.