Почему на объекте по восстановлению серы только на каждом уровне колонны для поглощения отходящих газов имеется противопожарный пар, а в остальных колоннах его нет? Как именно выполняется эта функция и когда её использовать? В интернете много сообщений о пожарах на дымоочистных башнях, есть ли между этим какая-то связь?
Легко возгорается: содержание кислорода слишком высоко, внутри только горючие газы. При достаточной температуре происходит авария, поэтому это обязательно необходимо
Можете ли вы предоставить соответствующие данные, чтобы подтвердить ваши слова? :рукопожатие
В вентиляционных башнях, предназначенных для поглощения выхлопных газов, обычно используется влажный электрический ток; кроме того, там присутствует система пожаротушения с паром. Утверждения о наличии горючих газов звучат преувеличенно. . . Это доказывает, что ваши печи для сжигания неэффективны — содержание кислорода также не повышается значительно, независимо от того, используется ли метод Краузе или метод получения кислоты на влажной основе. Как правило, башни для очистки от выхлопных газов представляют собой стальные конструкции с внутренней облицовкой из стеклопластика, или же это могут быть полностью стеклопластиковые конструкции. В условиях высоких температур такие конструкции могут загореться. За период с 2017 по 2018 год происходило более 10 случаев возгорания башен для десульфуризации; причинами этих пожаров, как правило, были работы по строительству или реконструкции