Прошу совета у всех экспертов: может ли DCS отправлять сигналы типа DO с контактами типа «сухой контакт» в SIS? Например: пневматический клапан управления DCS — клапан подачи воды, аварийный клапан отключения управления SIS — клапан подачи сырья. В нормальных условиях клапан для подачи воды находится в закрытом состоянии, а клапан для подачи сырья — в открытом. В случае возникновения опасности DCS должен открыть клапан для подачи воды; при этом DCS посылает сигнал в SIS, который, в свою очередь, блокирует клапан для подачи сырья. Возможно ли это? Что делать, если это невозможно?
Вероятно, это невозможно. Если речь действительно идет о безопасности, то все это необходимо включить в SIS
По технической стороне это возможно, но на практике это не разрешено. Для системы SIS необходимо специально настроить приборы. Система SIS создается для обеспечения безопасности системы. Если две системы оснащены едиными приборами, то при отказе приборов DCS возникает опасность, так как одновременно могут выйти из строя и регулирующие клапаны, и запорные клапаны. Поэтому вы готовы установить клапан отключения, но не хотите добавлять прибор — это значит терять большее ради мелкой выгоды.
То, что вы говорите, — это возможная операция, но логика SIS обратная.
Система SIS не должна вмешиваться в работу системы управления процессом (DCS) или заменять её; она должна всегда оставаться независимой от системы управления процессом.
Этот клапан аварийного отключения, должно быть, предназначен для использования с пульта управления и на месте, чтобы его можно было активировать в чрезвычайных ситуациях. Такая конфигурация, несомненно, обусловлена соображениями безопасности. Если же сигналы DCS могут запускать функции SIS, то разве это не будет просто замечательно? Но без безопасности DCS этого сделать нельзя.
SIS — это система безопасности, полностью независимая от DCS. Ответ — нет
Благодарю всех за советы, я переработал план.