Стандарт GB 50160-92 «Правила пожарной безопасности при проектировании предприятий нефтехимической промышленности» (версия 1999 года), пункт 4.3.9: На выходных трубопроводах компрессоров горючих газов и центробежных насосов для горючих жидкостей должны устанавливаться обратные клапаны, чтобы предотвратить возникновение аварий в случае отключения электроэнергии или пара, а также при ненормальной работе оборудования, когда может произойти обратный поток среды. Как правило, учитывается наличие резервного насоса для предотвращения аварий из-за обратного вращения рабочего колеса при высоком напоре. ГОСТ 50160-2008【издание 2019 года】 — Правила пожарной безопасности при проектировании предприятий нефтехимической промышленности — устанавливают новые требования: 7.2.11 На выходных трубопроводах центробежных компрессоров горючих газов и насосов горючих жидкостей должны быть установлены обратные клапаны. Неужели в любом случае необходимо устанавливать обратный клапан?
Reply #22020-11-26
Лучше анализировать конкретные обстоятельства по отдельности
Reply #32020-11-27
Последнее изменение в этом посте было сделано CHANGBAISHI 27.11.2020 в 08:43. Лучше ещё раз внимательно прочитать подробные правила, прежде чем продолжать обсуждение. Можно сказать, что в буквальном описании не найдётся ничего ненадлежащего. Рекомендуется отправить схему фактического процесса на месте для обсуждения — это будет более наглядно. Однако у некоторых насосов с трубопроводным приводом отсутствует защита от обратного потока, так как его влияние не учитывается. Самое главное — что такие ситуации встречаются. В аквариуме у меня вообще не нужен насос для подачи воды; возможно, это связано с простотой системы и небольшим объемом воды, поэтому обратный ход или другие факторы не вызывают никаких побочных эффектов, и нет необходимости устанавливать клапаны для создания сопротивления.
Reply #42020-11-27
В пояснениях к редакции 2019 года говорится, что обратный поток может привести к пожару. В документе HG20570.18-95 сказано следующее: у насосов с лопастным приводом (чаще всего это центробежные насосы) обратный поток жидкости может привести к возникновению различных проблем. Поэтому на выходном трубопроводе насоса необходимо устанавливать обратный клапан ; а. Температура жидкости повышается более чем на 90°C по сравнению с нормальной температурой транспортировки. б. Совокупные значения температуры и давления выходящей жидкости превышают параметры, предусмотренные для корпуса насоса. в. Ротор может быть поврежден из-за обратного вращения. д. Различные изменения, которые не допускаются в процессе эксплуатации. Я считаю, что это довольно разумно: распространенной ситуацией, соответствующей пункту d, является обратный поток, который может привести к пожару.
Reply #52020-11-27
Для легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, а также токсичных веществ необходимо устанавливать обратные клапаны, чтобы предотвратить обратный поток
Reply #62020-11-27
В первую очередь необходимо учитывать проблему обратного давления и возможность смешивания сред. Если этих двух проблем нет, то клапан обратного хода добавлять не нужно.
Reply #72020-11-27
Хотя обратный клапан и не обеспечивает 100%-ную изоляцию, он тем не менее является эффективным средством для предотвращения обратного потока в компрессор, поэтому нет необходимости беспокоиться.
Reply #82020-11-27
Последнее изменение в этом посте было сделано CHANGBAISHI 30.11.2020 в 09:06. Я не знаю, в чем заключается ваша конкретная проблема. Похоже, вы уделяете внимание только «пожарам», но существует множество процессов, которые также запрещены. Если речь идет о словесных играх, рекомендуется как можно больше узнавать о соответствующих процедурах, а также о требованиях к установке обратных клапанов. Это нельзя объяснить просто на основе личного мнения о том, что что-то кажется разумным; дело в том, что знания могут быть хорошими, но не полными, простите за прямоту.
Reply #92020-11-28
Теперь совершенно ясно: в центробежных компрессорах горючих газов и насосах горючих жидкостей, согласно пояснениям в пункте 7.2.11, необходимо устанавливать обратные клапаны для предотвращения обратного тока при авариях
Reply #102020-11-29
Также необходимо учитывать характеристики материала. Ситуация, о которой вы говорите, сейчас является исключительной; в обычных условиях следует соблюдать соответствующие правила
Reply #112020-11-29
Метафора очень конкретна! ! ! ! !
Reply #122020-11-30
Мы можем обсудить, почему в общем случае в стандартах всё же предусматривается наличие таких клапанов. В какой цели они создаются? Обратный расчет → Поскольку это обратный клапан, цель его проектирования совершенно ясна: «Протекание должно быть возможным, но обратный поток — нет». В химических установках существует множество различных типов насосов, компрессоров, вентиляторов и т. д. Все операторы знают, что при нормальной работе центрифуги необходимо закрыть выход или остановить насос в режиме циркуляции. Итак, суть в следующем: у насосов или компрессоров с высокой скоростью работы, если на выходе отсутствует обратный клапан, происходит остановка работы. В этот момент Йе Лухуэй оказывается под действием потока жидкости, возвращающейся обратно; это приводит к новым проблемам. Если эта жидкость имеет высокую температуру или находится при комнатной температуре, то каков будет эффект от быстрого вращения лопастей при остановке агрегата? Накопление газа? Переток? . . . Подождите ; Много вопросов. Не могу продолжить, (*^▽^*), есть один руководство, написанное очень четко и довольно подробно, из серии API. Можно взглянуть. Давайте снова все обсудим и больше общаться.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.