Thread Content
Стандарт GB 50160-92 «Правила пожарной безопасности при проектировании предприятий нефтехимической промышленности» (версия 1999 года), пункт 4.3.9: На выходных трубопроводах компрессоров горючих газов и центробежных насосов для горючих жидкостей должны устанавливаться обратные клапаны, чтобы предотвратить возникновение аварий в случае отключения электроэнергии или пара, а также при ненормальной работе оборудования, когда может произойти обратный поток среды. Как правило, учитывается наличие резервного насоса для предотвращения аварий из-за обратного вращения рабочего колеса при высоком напоре. ГОСТ 50160-2008【издание 2019 года】 — Правила пожарной безопасности при проектировании предприятий нефтехимической промышленности — устанавливают новые требования: 7.2.11 На выходных трубопроводах центробежных компрессоров горючих газов и насосов горючих жидкостей должны быть установлены обратные клапаны. Неужели в любом случае необходимо устанавливать обратный клапан?
Лучше анализировать конкретные обстоятельства по отдельности
Последнее изменение в этом посте было сделано CHANGBAISHI 27.11.2020 в 08:43. Лучше ещё раз внимательно прочитать подробные правила, прежде чем продолжать обсуждение. Можно сказать, что в буквальном описании не найдётся ничего ненадлежащего. Рекомендуется отправить схему фактического процесса на месте для обсуждения — это будет более наглядно. Однако у некоторых насосов с трубопроводным приводом отсутствует защита от обратного потока, так как его влияние не учитывается. Самое главное — что такие ситуации встречаются. В аквариуме у меня вообще не нужен насос для подачи воды; возможно, это связано с простотой системы и небольшим объемом воды, поэтому обратный ход или другие факторы не вызывают никаких побочных эффектов, и нет необходимости устанавливать клапаны для создания сопротивления.
В пояснениях к редакции 2019 года говорится, что обратный поток может привести к пожару. В документе HG20570.18-95 сказано следующее: у насосов с лопастным приводом (чаще всего это центробежные насосы) обратный поток жидкости может привести к возникновению различных проблем. Поэтому на выходном трубопроводе насоса необходимо устанавливать обратный клапан ; а. Температура жидкости повышается более чем на 90°C по сравнению с нормальной температурой транспортировки. б. Совокупные значения температуры и давления выходящей жидкости превышают параметры, предусмотренные для корпуса насоса. в. Ротор может быть поврежден из-за обратного вращения. д. Различные изменения, которые не допускаются в процессе эксплуатации. Я считаю, что это довольно разумно: распространенной ситуацией, соответствующей пункту d, является обратный поток, который может привести к пожару.
Для легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, а также токсичных веществ необходимо устанавливать обратные клапаны, чтобы предотвратить обратный поток
В первую очередь необходимо учитывать проблему обратного давления и возможность смешивания сред. Если этих двух проблем нет, то клапан обратного хода добавлять не нужно.
Хотя обратный клапан и не обеспечивает 100%-ную изоляцию, он тем не менее является эффективным средством для предотвращения обратного потока в компрессор, поэтому нет необходимости беспокоиться.
Последнее изменение в этом посте было сделано CHANGBAISHI 30.11.2020 в 09:06. Я не знаю, в чем заключается ваша конкретная проблема. Похоже, вы уделяете внимание только «пожарам», но существует множество процессов, которые также запрещены. Если речь идет о словесных играх, рекомендуется как можно больше узнавать о соответствующих процедурах, а также о требованиях к установке обратных клапанов. Это нельзя объяснить просто на основе личного мнения о том, что что-то кажется разумным; дело в том, что знания могут быть хорошими, но не полными, простите за прямоту.
Теперь совершенно ясно: в центробежных компрессорах горючих газов и насосах горючих жидкостей, согласно пояснениям в пункте 7.2.11, необходимо устанавливать обратные клапаны для предотвращения обратного тока при авариях
Также необходимо учитывать характеристики материала. Ситуация, о которой вы говорите, сейчас является исключительной; в обычных условиях следует соблюдать соответствующие правила
Метафора очень конкретна! ! ! ! !
Мы можем обсудить, почему в общем случае в стандартах всё же предусматривается наличие таких клапанов. В какой цели они создаются? Обратный расчет → Поскольку это обратный клапан, цель его проектирования совершенно ясна: «Протекание должно быть возможным, но обратный поток — нет». В химических установках существует множество различных типов насосов, компрессоров, вентиляторов и т. д. Все операторы знают, что при нормальной работе центрифуги необходимо закрыть выход или остановить насос в режиме циркуляции. Итак, суть в следующем: у насосов или компрессоров с высокой скоростью работы, если на выходе отсутствует обратный клапан, происходит остановка работы. В этот момент Йе Лухуэй оказывается под действием потока жидкости, возвращающейся обратно; это приводит к новым проблемам. Если эта жидкость имеет высокую температуру или находится при комнатной температуре, то каков будет эффект от быстрого вращения лопастей при остановке агрегата? Накопление газа? Переток? . . . Подождите ; Много вопросов. Не могу продолжить, (*^▽^*), есть один руководство, написанное очень четко и довольно подробно, из серии API. Можно взглянуть. Давайте снова все обсудим и больше общаться.