Необходимо ли выполнить электростатическое соединение между фланцами трубы низкого давления с 4 болтами?

2020-12-01View Original

Thread Content

Как сказано в заголовке, хотел бы спросить, не знает ли кто-нибудь информацию о стандартах, касающихся электростатического соединения. Хотел бы ознакомиться с этим. Спасибо
Reply #22020-12-01
Положение 14.2.14 «Стандарта проектирования нефтяных хранилищ» (GB 50074-2002) предусматривает, что на местах соединения трубопроводов для транспортировки нефти (нефти и газа) должны использоваться мостовые соединения. При использовании не менее 5 болтов подключения могут не производиться в условиях, свободных от коррозии.
Reply #32020-12-01
Пар низкого давления, негорючий; обычно не требуется прокладывать мостиков между 4 отверстиями для болтов. Если их мало, просто подключите их параллельно.
Reply #42020-12-01
Очевидно, речь идет о масле и нефти; негорючий пар не нужен. Но сейчас на месте проверки появляется слишком много фальшивых экспертов; они могут что-то предложить при виде проблемы. Лучше всего сделать соединение раз и навсегда
Reply #52020-12-01
Не нужно. Паровые трубопроводы содержат негорючую среду, к тому же конденсат в паре также является хорошим проводником, поэтому накопление статического электричества невозможно.
Reply #62020-12-01
Позапрошлой неделе при проверке мер защиты от громовых ударов было обнаружено, что на одном из трубопроводов в цеху отсутствует соединительный элемент; рекомендуется его установить
Reply #72020-12-01
Переходник на фланце является электростатическим переходником, а не молниезащитным заземлительным проводом; путаница между ними свидетельствует о некомпетентности. Стандарты защиты от молний не предусматривают требований к соединению фланцев труб. Защита труб от молний обеспечивается путем соединения опор труб с трубопроводными коробами; опоры труб подключаются к сети защиты от молний.
Reply #82020-12-03
Заземление каждые 20 метров — это предусмотрено стандартами.
Reply #92020-12-07
1. Необходимо выяснить сферу применения антистатики. Согласно требованиям стандартов GB12158, HGT20675, HGT3097 и других (за исключением требований к антистатическим свойствам электронных устройств), область применения антистатических мер — это места, где существует риск возникновения пожаров или взрывов из-за статического электричества ; Это включает в себя наличие огня в материале, находящемся в трубопроводе, а также то, что место расположения трубопровода является зоной с высоким риском возникновения пожаров и взрывов ; 2. Требования к мосткам на трубопроводах. В пунктах 2.7.5 для HGT20675 и 5.3.4 для HGT3097 указано, что обычно не требуется отдельная установка кабелей для электростатической связи, при условии, что поверхности, обеспечивающие проводимость между болтами и фланцами, находятся в хорошем состоянии ; Согласно пункту 7.13.1 стандарта GB50235, при сопротивлении между фланцами, превышающем 0,03 Ом, необходимо установить соединительные провода. 3. Что касается проблемы с четырьмя болтами, о которой вы упомянули, то в пункте 11.2.12 стандарта GB50156 указано, что «для соединений на технологических трубопроводах в зонах с повышенным риском взрыва, таких как фланцы и концы гибких шлангов, необходимо использовать металлические провода в качестве переходников». Если количество соединительных болтов составляет не менее 5 штук, то в условиях отсутствия коррозии прокладки между ними не требуются. ” Надеюсь, смогу вам помочь!
Reply #102020-12-07
SH3501-2002 «Стандарты строительства и приемки токсичных и легковоспламеняющихся средств в нефтехимической промышленности»: пункт 6.2.13 предусматривает, что для трубопроводов, требующих заземления от статического электричества, между их отделениями должна обеспечиваться хорошая электрическая проводимость. Когда сопротивление между каждой парой фланцев или резьбовых соединений превышает 0,03 Ом, необходимо использовать провода для мостового соединения.
Reply #112020-12-09
Ну, если действовать по правилам, проблем не будет.
Reply #122020-12-09
«Технические правила проектирования заземления от статического электричества в химических предприятиях» (HGJ28-90)
Reply #132020-12-19
Когда говорят о необходимости прокладки контактов, обычно речь идет о устройствах, сделанных не на заводе; при металлическом контакте прокладка контактов вообще не требуется. Стандарты создаются людьми, и даже среди них нет единообразия. Эксперты выбирают особенно строгие стандарты, что совсем не способствует безопасности.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.