Thread Content
Ранее дамбы внутри зоны хранения устанавливались в соответствии с правилами нефтехимической промышленности, исходя из характера содержимого резервуаров и их объема. Позже Управление по надзору за безопасностью ввело требование о наличии отдельного барьера для каждого резервуара; достаточно было просто иметь барьер. Расстояние между резервуаром и барьером не регламентировалось, особенно в старых зонах хранения, где барьеры устанавливались произвольно. В одном проекте ёмкости с кислотами и ёмкости с основаниями размещаются рядом друг от друга; расстояние до береговой дамбы в каждом случае составляет менее 2 м. Можно ли это сделать?
Я понимаю, что при выборе резервуаров главное — это их объем; достаточно, чтобы высота была соответствующей. Как правило, материалы, из которых изготавливаются резервуары для щелочей, не выдерживают воздействия кислот, а материалы для резервуаров с кислотами — воздействия щелочей. Максимальная дистанция распыления в резервуарах при нормальном давлении составляет половину высоты резервуара. Расстояние между резервуарами с кислотами и щелочами следует определять исходя из этого показателя. Если резервуары обработаны антикоррозийными средствами, расстояние между ними может быть довольно малым, при условии, что это не будет мешать процессу эксплуатации.
Должны быть какие-то требования, я помню, что расстояние между банками должно составлять 0,75D.