Проблема засорения места измерения давления у датчика уровня с разницей давлений

2012-06-30View Original

Thread Content

Показания уровня при заблокировке отверстия для измерения давления в камере с положительным давлением у уровнемера с разницей давлений высокие или низкие? В чем причина?
Reply #22012-06-30
Если в камере высокого давления дифференциального уровнемера происходит засорение, давление не может достичь этой камеры, и показания прибора становятся низкими. В первую очередь всё зависит от того, какой жидкости вы измеряете. Если вязкость высока, рекомендуется установить систему подогрева. Если примесей много, рекомендуется установить клапан для сброса отходов для их периодического удаления. Если это тоже не сработает, рекомендуется использовать радарные или ультразвуковые датчики уровня ; :)
Reply #32012-06-30
△P=P+-P-. При затыкании под давлением значение △P меньше реального, что приводит к заниженному показанию.
Reply #42012-06-30
Закупорка места отбора пробы в камере с положительным давлением показывает, большое оно или малое; это зависит от конкретных обстоятельств. Если засорение трансмиттера происходит при минимальном давлении разницы, сила, действующая на камеру с положительным давлением трансмиттера, становится минимальной, в результате чего показания снижаются ; Если при максимальном дифференциальном давлении в трансмиттере происходит засорение, на камеру с положительным давлением в трансмиттере оказывается наибольшая нагрузка, из-за чего показания становятся завышенными ; Если засорение происходит в любом диапазоне разницы давлений (например, на уровне 50%), то при фактической разнице давлений ниже 50% показатель будет завышенным ; Фактическое разнице давлений превышает 50%, но показатель кажется слишком низким.
Reply #52012-07-01
В теории показания могут быть низкими, но на практике, когда у дифференциального уровнемера, используемого для измерения уровня черной воды в газификационной печи, засоряется положительное давление, показания иногда бывают выше, а иногда ниже, чем у других приборов. После промывки с помощью чистой воды показания становятся примерно такими же, как у остальных приборов.
Reply #62012-07-01
На 4-м этаже всё верно: на практике редко бывает так, что клапаны у основания забиваются при отсутствии давления. При засорении возникает избыточное давление, и становится сложно определить по этому показателю уровень давления. Например, при засорении из-за отрицательного давления уровень жидкости будет показываться ниже реального. Если это не будет своевременно обнаружено, это может привести к загрязнению или сбоям в процессе. А засорение из-за отрицательного давления — это то, что обычному человеку вряд ли придет в голову

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.