Thread Content
Вчера, просматривая технические характеристики приборов, я обнаружил следующее относительно передатчиков EJA: 1) Модель: EJA430A-EMS5A-87EB. Точность — 0,075. Это давомер. 2) Модель: EJA118W-EMSH4BA-BA02-97EB. Точность — 0,2. Это двухфланцевый передатчик уровня жидкости. В информации от производителя EJA также указана именно такая точность. По моему мнению, точность передатчика уровня жидкости может быть только 0,2. (Это две фланцевые соединения). Я хотел бы задать всем вопрос: например, на электролизере есть датчики давления водорода и хлора. Оба датчика являются моделями EJA; точность измерения у них должна составлять 0,075. Но при управлении требуется, чтобы разница давлений водорода и хлора составляла 2,5 кПа. Значит, точность измерения в этом случае тоже должна быть 0,2, верно? Другими словами, разница давлений в каждом электролизере не может постоянно составлять ровно 2,5 кПа, но может находиться в пределах 2,5 ± 0,2 кПа, так?
Я действительно не понимаю, что вы написали? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Наконец-то я понял: автор описал ситуацию слишком нечетко. Дело в том, что если результаты измерений должны находиться на уровне 2,5 кПа, то такие значения являются неточными — они могут колебаться. То есть, когда разница давлений составляет 2,5 кПа, фактическое значение будет отличаться от этого показателя на 0,2% вверх или вниз. . Поскольку цена меняется пропорционально, на самом деле влияние не так уж и велико!
Точность, также называемая точностью измерения, показывает степень соответствия результата измерения истинному значению измеряемой величины. Точность передатчика выражается с помощью допуска, то есть максимального допуска, указанного в процентах. При выборе точности трансмиттера необходимо учитывать ваши требования к его использованию. Как правило, максимально допустимая погрешность трансмиттера должна быть меньше 1/3 от погрешности, допускаемой в вашей процессуальной схеме. Если требования к погрешности в процессе невысоки, а точность используемого прибора слишком высока, это бессмысленно и приводит к лишним затратам. Требования к измерению уровня жидкости не слишком высоки; достаточно использовать трансмиттер класса 0,2. Не обязательно использовать только трансмиттеры класса 0,2 — использование трансмиттеров класса 0,075 будет чрезмерной тратой ресурсов.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем nmgwang*n36 3 мая 2013 года в 14:25. Давление водорода и хлора в электролизере контролируется с помощью соответствующих регулирующих клапанов. Цель состоит в том, чтобы держать разницу давлений между этими газами на уровне 2,5 кПа. Однако давление водорода и хлора измеряется с помощью двух датчиков давления; точность каждого из них составляет 0,075. Следовательно, какова будет точность измеряемой разницы давлений — 0,075 или 0,2?
Конечно, это 0,075, но также нужно учитывать системную погрешность. . . . . . . . . . . .
Точность при одном измерении составляет 0,075. Если же для измерений используется несколько приборов, то необходимо учитывать систематическую погрешность, которая равна квадратному суммарному значению точностей всех приборов, взятому под корень~~~
Лично я считаю, что точность должна составлять 0,15, поскольку у двух датчиков давления с показателем 0,075 один из приборов может иметь положительную погрешность, а другой — отрицательную.
Точность должна быть равна квадратному корню из суммы двух значений 0,075.
Точность 118 не достигает 0,075 ; 110 и 430 — подойдут