Пожалуйста, помогите с проблемами регулирующего клапана и трансмиттера

2012-06-30View Original

Thread Content

На рабочем месте возникла проблема с регулирующим клапаном: при уровне потока ниже 60% клапан работает нормально, а передатчик также функционирует корректно. Однако когда уровень потока превышает 60%, клапан открывается полностью, в результате чего поток снижается (сам клапан в порядке). Среда выходит из выхода насоса, проходит через передатчик и затем к регулирующему клапану; остальные трубопроводы не имеют проблем. Прошу кого-нибудь с опытом дать совет
Reply #22012-06-30
С такой проблемой я раньше не сталкивался, давайте попросим помощи у экспертов! !
Reply #32012-06-30
Нулевая точка и диапазон измерений позиционера не настроены правильно, их необходимо перенастроить..................
Reply #42012-06-30
Проверьте, каков сигнал фактической выходной мощности трансмиттера при уровне 60%. Если сигнал в норме, проблема заключается в счетчике расхода; в противном случае проблема в самом трансмиттере и соединительных трубопроводах. Проверьте трансмиттер, а также наличие засоров в трубах для передачи давления. Личное мнение, для справки.
Reply #52012-06-30
Описание этой проблемы было дано производственным отделом? Думаю, вам стоит самостоятельно всё проверить
Reply #62012-06-30
Клапан открыт полностью, но расход жидкости снижается. Попробуйте послушать своими ушами — кажется, что это маловероятно
Reply #72012-06-30
Вы должны на месте совместно с специалистами по технологическому процессу определить, в каком направлении будет двигаться шток клапана, когда уровень сигнала превысит 60%, — вперед или назад? Можно ли в этот момент снова измерить, меняется ли ток одинаково? Теперь вы, наверное, знаете, в чем проблема! :лол
Reply #82012-06-30
При большом угле открытия расход снижается. Сначала проверьте позиционер клапана: при заданном сигнале правильно ли происходит смещение штока клапана. Вы говорите, что с сердечником клапана проблем нет, тогда какой это клапан: бабочковый или клетчатый? Если это клетчатый тип, то насколько надежно соединены шток клапана и его элементы, не отсоединяются ли они? Что такое расходомер? Что такой расходомер? Дифференциальное давление или электромагнитное, вихревой датчик? Есть ли утечки при разнице давлений? Есть ли мелкие засорения? Является ли линейность передатчика нормальной? При открытии клапана обеспечивает ли электромагнитный насос такой уровень выходного давления, чтобы в трубопроводе не было пузырьков газа и он был полностью заполнен жидкостью? Приводит ли действие датчика вихревых струй к сильным вибрациям трубопровода при полном открытии клапана, обеспечивает ли мощность насоса отсутствие пузырьков газа в трубопроводе и его полную заполненность?
Reply #92012-06-30
Является ли расход воды максимальным, когда положение клапана составляет 60%? Если увеличить положение клапана ещё больше, останется ли расход воды неизменным, соответствуя углу открытия 60%? Или всё ещё ниже расхода, соответствующего 60% открытия? Если расход остается неизменным, проблема, скорее всего, в клапане; рекомендуется демонтировать его для диагностики. Если расход снижается, проверьте датчик разности давлений. Проверьте ток выхода и соответствующее значение разницы давлений, а также ток входа позиционера клапана. Соответствует ли это циклу. Симптомы несовершенно конкретны, трудно сказать.
Reply #102012-06-30
Неизвестно, наблюдал автор из контрольной комнаты или непосредственно на месте. Сначала следует убедиться, что на месте регулирующий клапан настроен на уровне выше 60%, и что показания расходомера снижаются. Если на месте подтверждается нормальная работа, но неизвестен характер среды, тогда следует проверить, не происходит ли изменение состояния среды при полном открытии клапана, что в свою очередь может привести к изменению значения расхода
Reply #112012-06-30
Лучше вручную подать сигнал на клапан и лично прибыть на место для проверки; такие случаи бывают редко
Reply #122012-07-01
Регулирующий клапан также прошел самонастройку, с ним все в порядке. Трансмиттер также пройден проверку, с ним тоже все в порядке. Кабели для передачи давления также не имеют никаких проблем
Reply #132012-07-01
На месте было видно, что сигнал поступает из помещения; положение клапанов в порядке. Средой является конденсатная вода
Reply #142012-07-01
Угол открытия превышает 60%; регулирующий клапан полностью открыт, но расход не увеличивается, а снижается
Reply #152012-07-01
Какой расходомер используется? На каком расстоянии от насоса он установлен? . . . . . . . . . . . . . . .
Reply #162012-07-01
Проверьте фактическую работу регулирующего клапана, проверьте работу расходомера
Reply #172012-07-01
Исключив возможность проблем с приборами, возможно, произошла фазовая трансформация среды. Необходимо проверить разницу давлений среды до и после этого процесса, а также изучить свойства среды, чтобы сделать выводы.
Reply #182012-07-01
Если с положением клапана всё в порядке, проверьте место установки трансмиттера: нет ли там помех от потока жидкости, или проблем с насосом. Также проверьте, соответствует ли расход жидкости параметрам выходной трубы, и не происходит ли вакуумирования в насосе
Reply #192012-07-01
Пожалуйста, проверьте расчётную документацию: каково значение CV? Также рассчитайте работу клапана при 60% пропускной способности. Потому что при выборе клапанов обычно используется диапазон открытия 10%–70%, но бывают и варианты с диапазоном 20%–60%. Итак, проверьте, соответствует ли выбранный вариант требованиям. Затем демонтируют клапан и проверяют соединение между сепаратором и штоком клапана. Ещё вопрос: когда вы открываете большой клапан, увеличивается ли ток на насосе, уменьшается или остаётся прежним? Для анализа проблемы необходимы данные. Без данных трудно судить.
Reply #202012-07-02
Скажите, трубы LZ имеют внутреннее покрытие из тетрафторэтилена? У нас тоже были подобные проблемы, но они возникали из-за деформации тетрафтора. Рекомендуем разобрать трубопровод и проверить его.
Reply #212012-07-02
Что касается конденсатной воды, если исключить другие проблемы автора, то можно смело предположить, что используемый им расходомер является дифференциального типа, а пробка установлена неправильно! Отверстие узкое спереди и широкое сзади. В вашем случае на данный момент существует только одна возможность. Ещё один совет: чтобы определить, велик ли фактический расход потока, у вашего регулирующего клапана наверняка есть боковой проход и функция обратного стока. Включите эту функцию, чтобы конденсат мог вытекать, и на месте проверьте, большой или маленький у вас расход потока. Это всего лишь способ подтверждения. У выхода насоса наверняка есть манометр, посмотрите показания манометра при открытии клапана на 60% вверх. Если насос выбран слишком маленьким, такая возможность тоже не исключается. Только эти несколько вариантов, автор, пожалуйста, быстро решите проблему, и не забудьте поблагодарить

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.