Анализ неисправностей PLC
Thread Content
Я не очень хорошо разбираюсь в PLC, пожалуйста, помогите проанализировать ситуацию: у системы PLC S7-300 горят индикаторы SF на модуле CPU и индикатор STOP. Почему возникает такая сигнализация об ошибках? (Рабочие говорят, что не трогали)SF красный – ошибка в аппаратном или программном обеспечении.
BF красный – ошибка в шине (действует только для некоторых ПЛК с интерфейсами DP и PN).
DC5V зеленый – напряжение 5 В на процессоре S7-300 и внутренней шине в норме.
FRCE желтый – режим принудительной работы активирован.
RUN зеленый – процессор находится в режиме работы; Светодиод мигает с частотой 2 Гц, что означает перезапуск ; LED мигает с частотой 0,5 Гц, что означает HOLD. STOP Желтый: CPU находится в состоянии STOP, HOLD или перезагрузки ; LED мигает с частотой 0,5 Гц, память находится в состоянии запроса сброса ; Светодиод мигает с частотой 2 Гц во время сброса памяти. Судите на основе вышеизложенного, и если это не сработает, лучше обратиться за консультацией к Siemens — возможно, так будет быстрее!