Существует существующий двухпроводной датчик уровня жидкости без дисплея. Проверка показала, что система 24В+ заземлена и имеет сопротивление 200-500Ом относительно земли. Поскольку площадка находится далеко от диспетчерской и окружающая среда суровая, я отказался от проверки линий и поменял местами + и - с обеих сторон. Провод, который будет заземлен, используется как 24 В, и передатчик может отображать выходной сигнал. Будет ли эта проводка влиять на нормальную работу передатчика?
Потенциал земли, о котором вы упомянули, я лично понимаю, это разность потенциалов. В инженерных приложениях* Обычно известный как напряжение. Упомянутый вами источник питания 24 В на самом деле одинаков, независимо от того, заземлен он или нет. Если использовать отрицательную клемму в качестве контрольной точки, разность потенциалов между положительной и отрицательной клеммами составит 24 В. Используя положительную клемму в качестве контрольной точки, разность потенциалов между отрицательной и положительной клеммами составляет -24 В. Если вы соедините положительную клемму с землей, они соединятся как одна, что имеет равный потенциал. Разность потенциалов (потенциал между положительной клеммой и землей), конечно, равна нулю. Разность потенциалов между отрицательной клеммой и землей, естественно, составляет -24 В между отрицательной и положительной клеммами. Проще говоря, для источника питания 24 В используйте вольтметр постоянного тока. Черный измерительный провод подключается к отрицательной клемме источника питания, 24 В, а черный измерительный провод подключается к положительной клемме источника питания, -24 В.
Рекомендуется проверить распределительную коробку и диспетчерскую, чтобы убедиться в наличии запасных проводов. Это отображается правильно, влияет ли это на указанное значение?
Указанные значения на тот момент были в основном такими же, но я беспокоился, что в будущем могут возникнуть проблемы. Повлияет ли это на безопасность прибора?
Если это работает, это должно быть правильно. Если это удаленная передача, возможно, это не так. Проверьте соответствие дисплея и вывода и измерьте соответствие вторичной поверхности.
На данный момент это работает, но в будущем могут возникнуть скрытые опасности. Сопротивление отрицательной клеммы относительно земли достигает 200-500Ом, что слишком велико. Добавляя сопротивление собственной нагрузки, может возникнуть проблема, заключающаяся в невозможности точной передачи сигнала. Более того, это сопротивление земле является случайным и может сильно меняться при изменении погоды. Также существует вероятность перегорания передатчика или срабатывания выключателя верхнего напряжения.
Дисплей есть. Можно ли гарантировать, что ток цепи не пострадает? Соответствует ли показание счетчика току в контуре?