Меня всегда смущали методы заземления. Кто-нибудь может помочь объяснить, сколько существует типов заземления, как они подключаются и каковы их функции?
Reply #22012-12-31
Заземление делится на два типа: заземление приборов (рабочее заземление) и защитное заземление. Для конкретных методов вы можете проверить характеристики заземления. Помните об одной точке, одноточечном заземлении.
Reply #32013-01-01
Я согласен с человеком выше. Рабочее заземление обычно выполняется в одной точке. Лучше использовать несколько точек защитного заземления.
Reply #42013-01-01
1. Роль системы заземления: ①Защита оборудования и личной безопасности ; ②Подавить помехи. Автоматическое заземление подразделяется на защитное и рабочее в зависимости от различных функций заземления. Функция защитного заземления заключается в защите оборудования и личной безопасности. ; Функция рабочего заземления заключается в обеспечении точной, надежной и нормальной работы прибора, что включает в себя заземление сигнального контура, экранирующее заземление и искробезопасное заземление прибора. Принцип рабочего заземления – одноточечное заземление, при этом следует строго различать заземления разных свойств во избежание смешанных соединений. 2. Система заземления состоит из двух частей: заземляющего соединения и заземляющего устройства. ① Заземляющая связь включает в себя: Заземляющее соединение, шина заземления, ответвительная линия заземления, сводная плата заземления, основная линия заземления. ② Заземляющее устройство включает в себя основную заземляющую пластину, основную заземляющую линию и заземляющий электрод. Заземляющее соединение приборов и систем управления должно быть классифицировано и обобщено и, наконец, подключено к основному щиту заземления. 3. Способ подключения заземления приборов диспетчерской: ① Аппаратура автоматического управления (приборные шкафы, столы, панели, стойки, ящики), где приборы установлены в аппаратной, должна быть оборудована шинами защитного заземления, сигнальными и экранирующими заземляющими шинами и искробезопасными заземляющими шинами. ② Клеммы защитного заземления, а также клеммы сигнального и экранирующего заземления каждого приборного оборудования подключаются к шине защитного заземления и шине рабочего заземления через соответствующие заземляющие провода. Различные шины заземления подключаются к сводному щиту защитного заземления и сводному щиту рабочего заземления через соответствующие ответвления заземления. ③ Каждую шину (установочную дорожку) защитного барьера Зенера можно подключить к сводному щиту рабочего заземления с помощью двух ответвлений заземления. ④ Сводная плата защитного заземления и общая плата рабочего заземления подключаются к основной плате заземления через соответствующие заземляющие шины. ⑤ Соедините пластину заземления и заземляющий электрод с помощью заземляющего основного провода. 4. Требования к заземлению систем автоматического регулирования.: ① Сумма сопротивлений проводников и точек подключения от клеммы заземления приборного оборудования до основной заземляющей пластины называется сопротивлением соединения, и значение его сопротивления не должно превышать 1 Ом. ② Сумма сопротивления пластины заземления относительно земли и сопротивления основной пластины заземления, основной линии заземления и точек соединения на обоих концах основной линии заземления называется сопротивлением заземления. Требования к сопротивлению заземления для измерительных систем: Сопротивление заземления без искробезопасного заземления составляет менее 4 Ом. ; Сопротивление искробезопасного заземления составляет менее 1 Ом. 5. Характеристики провода заземления следующие:: Проводники системы заземления должны представлять собой многожильные провода с медной изоляцией или кабели с требованиями к диаметру проводов.: Заземляющий провод ≥1 мм2 Заземляющая ответвительная линия ≥4 мм2 Заземляющая магистральная линия ≥10 мм2 Заземляющая основная линия ≥16 мм2 Общая плата заземления и основная плата заземления должны быть изготовлены из медных пластин, а толщина не должна быть менее 6 мм. Размеры длины и ширины определяются по мере необходимости. 6. Требования к конструкции заземления: ①Все заземляющие соединительные провода должны быть хорошо изолированы перед подключением к заземляющей шине, все заземляющие ответвительные провода должны быть хорошо изолированы перед подключением к общей плате заземления, а все заземляющие магистральные провода должны быть хорошо изолированы перед подключением к главной заземляющей плате. ②Заземляющая шина, общая заземляющая пластина и основная заземляющая пластина должны быть закреплены изолирующими кронштейнами. Не прикасайтесь к другим проводящим средам. Различные соединения в системе заземления должны обеспечивать хорошую электропроводность. Для соединений между заземляющими проводами, заземляющими ответвлениями, заземляющими магистральными линиями, заземляющими магистральными линиями, а также заземляющими шинами и заземляющими сводными щитами следует использовать медные соединительные детали и болты из оцинкованной стали или меди, а также использовать детали, препятствующие ослаблению и скольжению, или использовать медную сварку, чтобы обеспечить прочное и надежное соединение. ③Материалы, используемые для заземляющего тела (столба), могут быть выбраны из стальных материалов, таких как плоская сталь 25×4, круглая сталь ø20, стальной равносторонний уголок 50×50×5, стальная труба ø57×3,5. Если сопротивление заземления не соответствует требованиям, можно также использовать медный материал. ④Соединительная часть между заземляющей магистралью и заземлителем должна быть спаяна, а после сварки проведена антикоррозийная обработка (покрыта защитной краской). Когда основная линия заземления и заземляющий электрод сварены внахлест, длина нахлеста должна быть в 2 раза больше ширины плоской стали или в 6 раз больше диаметра круглой стали. ⑤Система заземления должна быть снабжена маркировкой долговечности.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.