Thread Content
Меня всегда смущали методы заземления. Кто-нибудь может помочь объяснить, сколько существует типов заземления, как они подключаются и каковы их функции?
Заземление делится на два типа: заземление приборов (рабочее заземление) и защитное заземление. Для конкретных методов вы можете проверить характеристики заземления. Помните об одной точке, одноточечном заземлении.
Я согласен с человеком выше. Рабочее заземление обычно выполняется в одной точке. Лучше использовать несколько точек защитного заземления.
1. Роль системы заземления: ①Защита оборудования и личной безопасности ; ②Подавить помехи. Автоматическое заземление подразделяется на защитное и рабочее в зависимости от различных функций заземления. Функция защитного заземления заключается в защите оборудования и личной безопасности. ; Функция рабочего заземления заключается в обеспечении точной, надежной и нормальной работы прибора, что включает в себя заземление сигнального контура, экранирующее заземление и искробезопасное заземление прибора. Принцип рабочего заземления – одноточечное заземление, при этом следует строго различать заземления разных свойств во избежание смешанных соединений. 2. Система заземления состоит из двух частей: заземляющего соединения и заземляющего устройства. ① Заземляющая связь включает в себя: Заземляющее соединение, шина заземления, ответвительная линия заземления, сводная плата заземления, основная линия заземления. ② Заземляющее устройство включает в себя основную заземляющую пластину, основную заземляющую линию и заземляющий электрод. Заземляющее соединение приборов и систем управления должно быть классифицировано и обобщено и, наконец, подключено к основному щиту заземления. 3. Способ подключения заземления приборов диспетчерской: ① Аппаратура автоматического управления (приборные шкафы, столы, панели, стойки, ящики), где приборы установлены в аппаратной, должна быть оборудована шинами защитного заземления, сигнальными и экранирующими заземляющими шинами и искробезопасными заземляющими шинами. ② Клеммы защитного заземления, а также клеммы сигнального и экранирующего заземления каждого приборного оборудования подключаются к шине защитного заземления и шине рабочего заземления через соответствующие заземляющие провода. Различные шины заземления подключаются к сводному щиту защитного заземления и сводному щиту рабочего заземления через соответствующие ответвления заземления. ③ Каждую шину (установочную дорожку) защитного барьера Зенера можно подключить к сводному щиту рабочего заземления с помощью двух ответвлений заземления. ④ Сводная плата защитного заземления и общая плата рабочего заземления подключаются к основной плате заземления через соответствующие заземляющие шины. ⑤ Соедините пластину заземления и заземляющий электрод с помощью заземляющего основного провода. 4. Требования к заземлению систем автоматического регулирования.: ① Сумма сопротивлений проводников и точек подключения от клеммы заземления приборного оборудования до основной заземляющей пластины называется сопротивлением соединения, и значение его сопротивления не должно превышать 1 Ом. ② Сумма сопротивления пластины заземления относительно земли и сопротивления основной пластины заземления, основной линии заземления и точек соединения на обоих концах основной линии заземления называется сопротивлением заземления. Требования к сопротивлению заземления для измерительных систем: Сопротивление заземления без искробезопасного заземления составляет менее 4 Ом. ; Сопротивление искробезопасного заземления составляет менее 1 Ом. 5. Характеристики провода заземления следующие:: Проводники системы заземления должны представлять собой многожильные провода с медной изоляцией или кабели с требованиями к диаметру проводов.: Заземляющий провод ≥1 мм2 Заземляющая ответвительная линия ≥4 мм2 Заземляющая магистральная линия ≥10 мм2 Заземляющая основная линия ≥16 мм2 Общая плата заземления и основная плата заземления должны быть изготовлены из медных пластин, а толщина не должна быть менее 6 мм. Размеры длины и ширины определяются по мере необходимости. 6. Требования к конструкции заземления: ①Все заземляющие соединительные провода должны быть хорошо изолированы перед подключением к заземляющей шине, все заземляющие ответвительные провода должны быть хорошо изолированы перед подключением к общей плате заземления, а все заземляющие магистральные провода должны быть хорошо изолированы перед подключением к главной заземляющей плате. ②Заземляющая шина, общая заземляющая пластина и основная заземляющая пластина должны быть закреплены изолирующими кронштейнами. Не прикасайтесь к другим проводящим средам. Различные соединения в системе заземления должны обеспечивать хорошую электропроводность. Для соединений между заземляющими проводами, заземляющими ответвлениями, заземляющими магистральными линиями, заземляющими магистральными линиями, а также заземляющими шинами и заземляющими сводными щитами следует использовать медные соединительные детали и болты из оцинкованной стали или меди, а также использовать детали, препятствующие ослаблению и скольжению, или использовать медную сварку, чтобы обеспечить прочное и надежное соединение. ③Материалы, используемые для заземляющего тела (столба), могут быть выбраны из стальных материалов, таких как плоская сталь 25×4, круглая сталь ø20, стальной равносторонний уголок 50×50×5, стальная труба ø57×3,5. Если сопротивление заземления не соответствует требованиям, можно также использовать медный материал. ④Соединительная часть между заземляющей магистралью и заземлителем должна быть спаяна, а после сварки проведена антикоррозийная обработка (покрыта защитной краской). Когда основная линия заземления и заземляющий электрод сварены внахлест, длина нахлеста должна быть в 2 раза больше ширины плоской стали или в 6 раз больше диаметра круглой стали. ⑤Система заземления должна быть снабжена маркировкой долговечности.