Проводится ли калибровка датчика уровня с двумя фланцами и измерением разницы давлений при его установке на месте?

2013-12-31View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zlky2005 1 января 2014 года в 21:24. Проводится ли калибровка датчика давления с двумя фланцами во время его установки на месте? Ведь диапазон давления, указанный при проектировании, не всегда бывает точным
Reply #22013-12-31
Диапазон измерений, указанный в проекте, рассчитан в теоретических условиях; перед установкой бригада должна протестировать прибор путем подачи на него напряжения/записать полученные данные, которые затем хранятся в качестве документации при передаче объекта. После установки необходимо провести простую калибровку, а также проверить работу оборудования в режиме тестирования и при фактической загрузке материала. Калибровка выполняется в соответствии с фактическими условиями использования.
Reply #32013-12-31
Как правило, при установке и настройке датчиков давления с двумя фланцами применяется процедура калибровки — метод, используемый тогда, когда нулевой уровень не совпадает с заданным значением. Обычно диапазон измерений при проектировании соответствует требованиям, проблема возникает лишь при установке, когда нулевой уровень не находится в правильном положении.
Reply #42013-12-31
При измерении уровня жидкости с помощью датчика дифференциального давления с двумя фланцами на этапе проектирования обычно определяются диапазон уровня, плотность среды, а также точные места установки двух датчиков давления; диапазон измерений заранее рассчитывается. Однако из-за влияния относительного положения фланца и корпуса передатчика во время монтажа происходит смещение диапазона измерений (коррекция нулевой точки). Как уже говорил ранее Хайю.
Reply #52014-01-01
Перед установкой передатчик необходимо отправить в стандартную лабораторию калибровки для калибровки; диапазон измерений рассчитывается на основе данных из технической спецификации. После установки необходимо произвести настройку и миграцию в соответствии с реальными условиями.
Reply #62014-01-02
Конечно, необходима настройка. Если узнать в мастерской плотность материала и высоту резервуара, можно рассчитать диапазон измерений. Обязательно следует обращать внимание на смещение нуля. Затем достаточно ввести данные с помощью пульта управления в трансмиттер. Но это теоретически. Если на месте соблюдаются соответствующие условия, то можно также использовать верхнюю и нижнюю фланцевые соединения вместе с пультом управления для калибровки; лично я считаю, что этот способ калибровки более точный.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.