Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zlky2005 1 января 2014 года в 21:24. Проводится ли калибровка датчика давления с двумя фланцами во время его установки на месте? Ведь диапазон давления, указанный при проектировании, не всегда бывает точным
Диапазон измерений, указанный в проекте, рассчитан в теоретических условиях; перед установкой бригада должна протестировать прибор путем подачи на него напряжения/записать полученные данные, которые затем хранятся в качестве документации при передаче объекта. После установки необходимо провести простую калибровку, а также проверить работу оборудования в режиме тестирования и при фактической загрузке материала. Калибровка выполняется в соответствии с фактическими условиями использования.
Как правило, при установке и настройке датчиков давления с двумя фланцами применяется процедура калибровки — метод, используемый тогда, когда нулевой уровень не совпадает с заданным значением. Обычно диапазон измерений при проектировании соответствует требованиям, проблема возникает лишь при установке, когда нулевой уровень не находится в правильном положении.
При измерении уровня жидкости с помощью датчика дифференциального давления с двумя фланцами на этапе проектирования обычно определяются диапазон уровня, плотность среды, а также точные места установки двух датчиков давления; диапазон измерений заранее рассчитывается. Однако из-за влияния относительного положения фланца и корпуса передатчика во время монтажа происходит смещение диапазона измерений (коррекция нулевой точки). Как уже говорил ранее Хайю.
Перед установкой передатчик необходимо отправить в стандартную лабораторию калибровки для калибровки; диапазон измерений рассчитывается на основе данных из технической спецификации. После установки необходимо произвести настройку и миграцию в соответствии с реальными условиями.
Конечно, необходима настройка. Если узнать в мастерской плотность материала и высоту резервуара, можно рассчитать диапазон измерений. Обязательно следует обращать внимание на смещение нуля. Затем достаточно ввести данные с помощью пульта управления в трансмиттер. Но это теоретически. Если на месте соблюдаются соответствующие условия, то можно также использовать верхнюю и нижнюю фланцевые соединения вместе с пультом управления для калибровки; лично я считаю, что этот способ калибровки более точный.