Сегодня я наткнулся на трансмиттер температуры с протоколом HART, принимающий сигналы от термопар. Необходимо настроить датчики прибора ESD так, чтобы было известно, каков будет его выход в случае сбоя. Сколько существует способов вывода сигнала? При открытом цепи выходное значение — максимальное, минимальное или заданное (значение MA) ; При коротком замыкании выходный сигнал равен максимальному, минимальному или заданному значению (значению MA) ; Как мне настроить так, чтобы значения оставались неизменными при коротком замыкании и разрыве цепи? Просто выключить эту функцию? Нужно ли настраивать приборы в системе DCS так же?
ESD — система экстренной остановки. Сигнал электропары идет к трансмиттеру, а затем — к системе; это два разных сигнала, два цикла. Вы с самого начала упомянули датчик температуры, не хотите ли вы спросить, обладает ли он вышеупомянутыми функциями? Похоже, с изменением температуры сейчас проблемы, знаний недостаточно, я с этим не сталкивался. Если спрашивать, обладает ли сторона системы вышеупомянутыми функциями, то в вашем вопросе уже есть ошибка: если все цепи разомкнуты, как может передаваться сигнал? Что произойдет с передачей сигнала при коротком замыкании?
Этот термоизмерительный прибор оснащен шиной HART; я настроил его непосредственно на месте, и среди прочих функций была и та, о которой я говорю
Если сигнал температуры представляет собой сигнал для блокировки при высокой температуре, то при нарушениях в работе сигнала, таких как его открытие или сбои в измерении температуры, значение выходного сигнала должно быть минимальным, чтобы не произошла блокировка двигателя. И наоборот
Hart имеет функции, которые вы запрашивали.
Должно быть так: если это значение температуры соответствует уровню высокой блокировки (что в большинстве случаев и происходит), то линия сигнала от измерительного элемента до датчика температуры должна быть настроена таким образом, чтобы при разрыве цепи или её коротком замыкании значение сигнала оставалось ниже нижнего предела диапазона измерений. Таким образом ESD сможет распознать разрыв цепи или короткое замыкание, подать сигнал тревоги, но не привести к остановке оборудования. При скачке температуры или при коротком замыкании/открытии линии сигнала, связанной с ESD, ESD можно обнаружить; в таких случаях также не следует останавливать устройство.
Выходная величина, зависящая от температуры, — это цифровой сигнал; этим я действительно никогда не пользовался. Наше предприятие всё ещё находится на уровне 4–20 мА!
Это измерительный прибор типа HART; он также выдает сигнал в диапазоне 4–20 миллиампер. Однако его функции лучше, чем у обычных трансмиттеров. Приборы типа FF выдают цифровой сигнал
Системы, поддерживающие HART, должны иметь такую функцию. Но я им не пользовался. В нашем заводе многие приборы поддерживают протокол Hart, а система DCS тоже его поддерживает, но мы ими не пользуемся — стыдно сказать!
При определении требований к открытию температурного сигнала, сбоям из-за изменения температуры и т. п. на основе значения интерлокуирования ESD, для предотвращения остановки оборудования устанавливаются минимальные и максимальные значения. Похоже, подходит только температура, а уровень жидкости или давление — нет.
Приборы в DCS также можно настроить таким образом.