Датчик расхода для предотвращения аттербуширования на входе компрессора, оснащенный стандартной пробкой для измерения давления с фланцем; в процессе первоначальной установки трубопроводы для измерения давления размещались горизонтально, к тому же они были слишком длинными. В зимний период во время работы возникала негативная температура на стороне низкого давления, что приводило к конденсации и снижению показаний датчика расхода до нуля. Это приводит к полному открытию клапана предотвращения спазмов, что влияет на стабильную работу! Прошу совета у экспертов форума: должны ли отверстия для измерения давления на таких пробках быть установлены под углом 90° или 45°? Как теперь исправить эту ситуацию? Не поможет ли увеличение количества изоляционных резервуаров полностью избежать этой проблемы? Вторичная сварка входного трубопровода компрессора — высокий уровень сложности!
Отверстия для измерения давления газа в принципе могут быть установлены под углом 360°. Но учитывая наличие конденсата, лучше устанавливать его под углом более 45°, желательно вертикально. Раз уж установка выполнена горизонтально, проблем нет, достаточно просто установить электрическое обогревательное устройство.
В стандарте GB 50093 предусмотрены следующие требования:
Если добавлять конденсационный резервуар, то придётся также отсоединять трубы для измерения давления и перепайывать их заново, поэтому проще сначала протянуть трубопроводы выше и уже потом добавить резервуар — так будет надёжнее.
Извините. Я неправильно запомнил правила. Если это газовая среда, в которой не образуется конденсат, её тоже можно установить таким образом.