Thread Content
У меня есть расходомер четырехпроводной системы: одна группа проводов предназначена для питания от 220 В, а другая — для передачи сигнала (провода с сигналом на уровне 24 В). Для систем DCS эти провода с сигналами AI являются пассивными, верно?
Для системы это активный сигнал, поэтому картам системы больше не требуется питание. Личное мнение
Да. Нет проблем. Но многие не понимают. Поэтому иностранцы никогда не говорят о чём-то вроде «с источником питания» или «без источника питания», а просто говорят о количестве линий. Понятно. Некоторые фирмы, занимающиеся реставрацией, любят придумывать всякие нелепости, чтобы обмануть людей.
Это активные устройства, но некоторые из четырехпроводных вариантов имеют двухпроводную схему подключения; конкретика зависит от того, как спроектирован трансмиттер
Для системы сигнал, выходящий от прибора с четырьмя проводами, является активным сигналом. Пассивные и активные сигналы 1. Определение пассивных и активных сигналов Для токовых сигналов, если у устройства имеется отдельный кабель для питания, то сигнал, который оно выдает (например, 4–20 мА), считается активным сигналом ; Если у самого устройства нет отдельного источника питания, сигнал, который оно генерирует, является пассивным сигналом. Сигналы выхода приборов с трехпроводной схемой и четырехпроводной схемой являются активными, тогда как сигналы выхода приборов с двухпроводной схемой — пассивными. Активные сигналы: yunrun.com.cn/tech/1634.html. 2. Как собирать пассивные и активные сигналы? ① Для сбора активных сигналов все просто: сначала необходимо включить питание устройства, генерирующего сигнал (обычно существуют два варианта подключения — трехжильное и четырехжильное), чтобы устройство могло нормально работать. Затем положительный и отрицательный выводы устройства для приема сигналов должны быть соединены соответственно с положительным и отрицательным выводами устройства-генератора сигнала. ②Для сбора пассивных сигналов сначала необходим источник питания постоянного тока 24 В (поскольку двухжильные измерительные приборы, генерирующие пассивные сигналы, не имеют собственного источника питания; когда им нужно выдавать сигнал 4–20 мА, для их работы требуется внешний источник питания). Этот источник питания 24 В может быть самостоятельным источником питания, а также может обеспечивать питание устройств для сбора пассивных сигналов ; Во-вторых, между приборами с двухжильным подключением, источником питания DC24V и устройством для приема пассивных сигналов должна быть сформирована правильная цепь: положительный полюс источника питания DC24V соединяется с положительным полюсом выходного сигнала прибора в формате 4–20 мА; отрицательный полюс выходного сигнала прибора подключается к положительному полюсу входа устройства для приема сигналов в формате 4–20 мА; отрицательный полюс входа устройства подключается к отрицательному полюсу источника питания DC24V. Таким образом формируется замкнутая цепь.
Для карт-модулей достаточно изменить параметры с помощью переключателей; у некоторых карт-модулей не требуется подключение к источнику питания 24 В.
Последнее изменение в этом посте было сделано leit 9 января 2019 года в 11:49. Это совсем не так — понятия «активный» и «пассивный» являются относительными. Какое это имеет отношение к зарубежью и внутренней ситуации? Сигнал в четырехжильном формате: с точки зрения DCS, если смотреть от DCS в направлении прибора, этот сигнал может функционировать без необходимости использования дополнительных карт или защитных устройств для питания; благодаря собственному источнику питания он является активным сигналом. Но если смотреть с таблицы в направлении DCS, то всё наоборот.
Есть интересная история: была установлена новая система, в которой использовался зарубежный DCS. Приехали инженеры производителя для настройки системы. Инженеры хорошо разбирались в самой системе, но о местных условиях знали лишь поверхностно. Я помогал им в настройке кабелей. Во время каждого общения с ним удается очень хорошо договариваться по всем остальным вопросам, но что касается активных и пассивных сигналов, то с ним всегда возникают противоречия. Позже они сели и подробно обсудили ситуацию, и тогда поняли, что ни один из них не ошибается: он занимается разработкой систем, поэтому всегда смотрит на вещи с точки зрения системы, а я работаю на месте происшествия, поэтому привык смотреть на систему с точки зрения самого места происшествия.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 49205455 9 января 2019 года в 13:25. Вы понимаете, о чём я? Совсем нет. Ведь одной четырехпроводной схемы достаточно, чтобы решить все проблемы. Зачем вообще делать что-то активное и пассивное? В нашей стране любят говорить о рангах и притворяться мудрецами — вот такие люди, как вы, которые думают, что знают много, и унижают новичков. На самом деле они знают лишь бесполезные вещи. Затем ещё можно придумать целые теории. На практике же это превращается в пустые разговоры, и ошибках множество.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 49205455 9 января 2019 года в 13:28. Никто не виноват; слова звучат лучше, чем музыка. Вы — сторона А, как Сторона Б может сказать, что вы ошибаетесь? Какое тебе дело до того, прав ты или нет? Ему важно лишь выполнить задание и получить деньги. А ты можешь ошибаться сколько угодно. Внешне он говорит, что всё с вами в порядке. Но в душе думал: этот идиот. Активное и пассивное — с момента появления этого устройства термин используется в контексте DCS, и существует только одно определение. Вообще не существует ничего относительного. Ещё и теорию относительности? У вас дома часы без источника питания не работают? Все устройства на месте являются активными.
Последнее изменение в этом посте было сделано leit 9 января 2019 года в 14:46. Здесь обсуждаются проблемы; при этом вы пренебрегаете отечественными решениями и презираете тех, кто работает на вас. Могут быть разные мнения, возможно, я на 100% ошибаюсь, но имеет ли смысл переходить на личности? Есть поговорка: «Чем-то что-то стало». Невозможно что-либо вернуть, считаю, что мне не повезло!
Я не презираю свою страну, и я также не презираю сторону Б. Я просто излагаю факты. Меня раздражают именно такие люди, как вы — те, кто может сделать целую кучу текстов из чего-то совершенно незначительного.
Я в шоке, видя, что так много людей продолжают обсуждать этот вопрос. Активное и пассивное — это относительные понятия, если углубляться в детали, это плохо. Друзья
Я даже говорить боюсь, это слишком страшно
Для карточек измерительные приборы четырехпроводной и трехпроводной схемы обязательно должны передавать активный сигнал. . . Устройству достаточно лишь принимать сигналы, ни в коем случае не подключайте источник питания! В противном случае, скорее всего, счетчик тоже сгорит.
Не шумите, от шума ничего не добьёшься. Сигналы, источники сигналов, приборы ; Требуется питание, питание не требуется ; Питание от вторичного измерительного устройства, внешнее питание ; Чтение возможно при подаче питания, чтение возможно без подачи питания ; Может быть множество комбинаций, одного-двух определений недостаточно, чтобы это объяснить. Как только начинаешь говорить, это просто бессмыслица. Например: сухие контакты (контакты реле) считаются общепризнанными пассивными устройствами (правильно говорить, что сухие контакты — это пассивные сигнальные переключатели) ; Если подключить источник питания в цепь сухих контактов, то прибор получает сигнал напряжения (или тока). При этом сигнал напряжения (или тока) является активным (можно также сказать, что прибор получает активный сигнал от сухих контактов) ; Поэтому простое обсуждение активных и пассивных сухих контактов, без учета причин и следствий, — это лишь бесполезные споры.