Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ssln123 13.01.2019 в 17:02. 1 — это взрывозащищенная гибкая труба, 2 — труба с оцинкованным покрытием, 3 — взрывозащищенный тройник (отверстие, обращенное вниз, пустое; вероятно, предназначено для стока воды). Соответствует ли такой способ монтажа требованиям безопасности при работе с взрывоопасными средами? Разве не беспокоит то пустое отверстие — что туда могут забраться мелкие насекомые? Могут ли сюда проникнуть горючие газы? А также газы, способные к коррозии?
У нас тоже бывает такое. Ключевой момент — это то, подключены ли провода внутри взрывозащищенного тройника. Если есть соединения, то гарантировать взрывозащиту невозможно.
У взрывозащищенных корпусов с выводами снаружи должны быть взрывозащищенные соединители, а также специальные уплотнительные кольца для герметизации
Это довольно распространенная проблема; на мой взгляд, если правильно утеплить все соединения, проблем не будет. Отверстие, обращенное вниз, предназначено для дренажа; мы на месте использовали клапан для дренажа. Даже если здесь все герметизировать, с кабелями внутри кабель-канала ситуация останется прежней, так как кабель-канал невозможно полностью герметизировать.
На месте часто вносятся такие изменения. Из-за проблем с строительством часто происходит проникновение воды, поэтому устанавливаются отверстия для дренажа. Но при проверках безопасности это обычно указывается как недостаток. Наш план заключается в том, чтобы заменить эти отверстия на тройники, а лишние отверстия закрыть глиной. Таким образом, при проверках не будет проблем, и вода все равно сможет стекать, хотя и медленнее. В любом случае объем воды, проникающей внутрь, невелик. Что касается герметичности, то сказать сложно. Как уже говорилось, даже кабельные короба не могут обеспечить полную герметичность. Но обычно проблем нет; я не слышал о случаях возгорания из-за приборов и подобных вещей
1 просто подключается к 2, и всё. 3 — избыточно, нижний отверстие открыто, не противовзрывное
Если это защищенное по принципу «инсейф», то оно ведь и от взрывов защищено :)
Постарайтесь использовать один кабель от начала до конца — чем больше соединений, тем выше риск
Если устройство установлено в соответствии с требованиями, оно является взрывозащищенным. В месте соединения взрывозащищенного тройника с гибкой трубой необходимо использовать заполнитель. Отверстие под взрывозащищенным тройником предназначено для слива воды; на мой взгляд, это очень полезно. На практике можно поместить между гибкой трубой и коробкой подключения приборов взрывозащищенный фитинг — так будет лучше всего. Это дано лишь в качестве рекомендации
3. Нижний выход этого тройника обычно закрыт пробкой. Однако защита кабельных лотков и труб для прокладки кабелей от взрывов обусловлена не способностью самих лотков или труб к изоляции, а качеством кабелей и их огнестойкими свойствами……
3. Нижний выход этого тройника обычно закрыт пробкой. Однако защита кабельных лотков и труб для прокладки кабелей от взрывов обусловлена не способностью самих лотков или труб к изоляции, а качеством кабелей и их огнестойкими свойствами……
Благодарю всех за советы и обсуждения. Изначально я хотел убрать взрывозащищенные гибкие трубы и просто использовать соединители типа «Гран». Но местные специалисты по безопасности настаивали на необходимости использования взрывозащищенных гибких труб, утверждая, что без них система не будет взрывозащищенной. Это ставило нас в затруднительное положение. Если мы возражали, это считалось проявлением невежливости; а если молчали, то это означало, что мы сами в чем-то ошибаемся. Увы.
Порты герметизируются взрывозащитным герметиком, обычно так и делают
Надеюсь, после просмотра фотографий вы больше не будете задавать глупых вопросов и тем более не будете распространять ложную информацию, вводящую людей в заблуждение.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем fjw3081585 15.01.2019 в 22:25. В этом стандартном наборе изображений всё именно так; в правом верхнем углу стандартного набора изображений указан номер самого набора. Кроме того, согласно строительным нормам GB50093 (пункт 7.4.13), когда существует риск проникновения дождевой воды или влаги в кабельные каналы, необходимо предусмотреть систему дренажа в самой низкой точке. Кроме того, на рисунке 3 показана взрывозащищенная коробка для прокладки кабелей; это совершенно отдельный элемент от разъемной коробки. Эта коробка предназначена исключительно для прокладки кабелей, тогда как разъемная коробка используется в системах электросвета с взрывозащитными характеристиками; в ней имеются контакты, а коробка для прокладки кабелей — это отдельный элемент. Наконец, что касается защиты от взрывов, на рисунке 1 используется гибкий соединительный трубопровод с защитой от взрывов. Посмотрите на спецификации этой гибкой трубы: обычно указано, что она оснащена взрывозащитным уплотнительным соединением. Я считаю, что функцию взрывозащитного уплотнения выполняет резиновая прокладка в этом соединении, а труба и коробка для прокладки кабелей служат лишь для защиты кабеля от механических повреждений.
На этом стандартном сборнике всё именно так. Кроме того, согласно строительным нормам GB50093 (пункт 7.4.13), когда существует риск проникновения дождевой воды или влаги в кабельные каналы, необходимо предусмотреть систему дренажа в самой низкой точке. Кроме того, на рисунке 3 показана взрывозащищенная коробка для прокладки кабелей; это совершенно отдельный элемент от коробки для подключения проводов. Эта коробка предназначена исключительно для прокладки кабелей. Наконец, что касается защиты от взрывов, на рисунке 1 используется гибкий соединительный трубопровод с защитой от взрывов. Посмотрите на характеристики этой гибкой трубы: обычно указано, что она оснащена взрывозащитным уплотнительным соединением. Я считаю, что функцию взрывозащитного уплотнения выполняет резиновая прокладка в этом соединении; труба и коробка для прокладки кабелей служат лишь для защиты кабеля от механических повреждений.
Не противовзрывной. Требование к корпусу — герметичность и изоляция; если это не обеспечено, речи о противовзрывных свойствах быть не может
Личное мнение: обычно используемые нами взрывозащищенные изогнутые трубы уже герметизированы на торце, подключаемом к приборам; на торце, подключаемом к оцинкованным трубам, герметизация отсутствует изначально. Эта система дренажа не нарушит взрывозащитную конструкцию.
3 — это тройник для утечки воды, который необходимо установить в точках наименьшей высоты с обеих сторон: с той стороны, где находятся приборы, и с той стороны, где расположена коробка подключений. Это требуется стандартами строительства на месте. Обычно этот отверстие, конечно, закрыто крышкой. Во время технического обслуживания, открыв крышку, вся вода, просачивающаяся по всей линии защитных труб, вытекает из этих двух низких точек. Так называемая полная герметизация защитной трубы — это нереально, это невозможно как на строительной площадке, так и при проектировании, к тому же в этом нет необходимости. В чём же заключается цель? В зонах с повышенным риском взрыва большинство приборов являются приборами типа «интегрированная безопасность» и «изоляция от взрывов»; сами кабели также относятся к типу кабелей с функциями «интегрированная безопасность» и «изоляция от взрывов». Такие кабели также не герметизируются в кабельных коробах. Важными являются места соединений, сторона электрических разъемов приборов, сторона электрических разъемов щитков подключения и т. д. В этих местах необходимо использовать герметичные элементы или взрывозащищенные гибкие шланги с Y-образными герметичными соединениями, а затем заполнить пространство герметиком.
Действительно, главное — это герметизация на разъеме прибора. Кроме того, кабели могут быть разделены на инклюзивные и эксклюзивные, или на огнестойкие и т. д., но такого понятия, как взрывозащищенные кабели, не существует.
Это взрывозащищенный тройник для прокладки кабелей, а не коробка для подключения проводов; используется здесь для дренажа