Полуавтоматический режим предохранительного клапана от спазмов

2019-01-18View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у тех, кто имеет опыт работы с системами управления компрессорами: в полуавтоматическом режиме защиты от атмосферных колебаний может ли клапан защиты от атмосферных колебаний закрываться автоматически? У меня, похоже, можно включать только автоматически, а выключать — вручную
Reply #22019-01-19
У нас тоже автоматическое выключение, а включение — вручную
Reply #32019-01-20
Клапан против захлеста должен быть автоматическим. Работает в безопасном диапазоне благодаря контролю давления и расхода. Компрессор уже попал в состояние реверса; операторы иногда впадают в панику, или не замечают этого явления вовремя, в результате чего предохранительный клапан не открывается своевременно. Это может привести к аварии оборудования.
Reply #42019-01-21
Клапан против захлеста, безусловно, является автоматическим регулирующим устройством; его действие происходит очень быстро, человек просто не успевает вмешаться
Reply #52019-01-21
В автоматическом режиме клапан, конечно, открывается и закрывается автоматически. А в полуавтоматическом режиме можно вручную открыть клапан предотвращения обратного потока; если он будет закрываться автоматически, то смысл вручную его открывать исчезает
Reply #62019-01-21
Включение можно осуществить вручную, но выключение должно происходить автоматически, поскольку процессор должен принимать решения — ведь могут возникнуть неожиданности
Reply #72019-01-21
Возьмём пример: если для текущих условий работы агрегата требуемая степень открытия клапана против обратного потока составляет 10%, а оператор в полуавтоматическом режиме вручную устанавливает значение 20%, то останется ли степень открытия клапана на уровне 20% или же она автоматически снизится до 10%?
Reply #82019-01-21
Хотя режим и является полуавтоматическим, при вводе ручных команд контроллер продолжает выполнять соответствующие действия в соответствии с заданными правилами; порядок выполнения этих действий заранее прописан в программе контроллера
Reply #92019-01-21
Я тот, кто пишет программы. . . . . :L
Reply #102021-08-27
В полуавтоматическом режиме контрольная система должна принимать решения на основе показателей расхода и давления во входе компрессора. Если значение показателей находится слева от линии, предотвращающей возникновение турбулентности, то можно вручную закрыть клапан. Но если значение показателей находится близко к этой линии, то вмешательство человека невозможно; в таком случае происходит автоматический контроль

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.