Thread Content
Хотел бы спросить у тех, кто имеет опыт работы с системами управления компрессорами: в полуавтоматическом режиме защиты от атмосферных колебаний может ли клапан защиты от атмосферных колебаний закрываться автоматически? У меня, похоже, можно включать только автоматически, а выключать — вручную
У нас тоже автоматическое выключение, а включение — вручную
Клапан против захлеста должен быть автоматическим. Работает в безопасном диапазоне благодаря контролю давления и расхода. Компрессор уже попал в состояние реверса; операторы иногда впадают в панику, или не замечают этого явления вовремя, в результате чего предохранительный клапан не открывается своевременно. Это может привести к аварии оборудования.
Клапан против захлеста, безусловно, является автоматическим регулирующим устройством; его действие происходит очень быстро, человек просто не успевает вмешаться
В автоматическом режиме клапан, конечно, открывается и закрывается автоматически. А в полуавтоматическом режиме можно вручную открыть клапан предотвращения обратного потока; если он будет закрываться автоматически, то смысл вручную его открывать исчезает
Включение можно осуществить вручную, но выключение должно происходить автоматически, поскольку процессор должен принимать решения — ведь могут возникнуть неожиданности
Возьмём пример: если для текущих условий работы агрегата требуемая степень открытия клапана против обратного потока составляет 10%, а оператор в полуавтоматическом режиме вручную устанавливает значение 20%, то останется ли степень открытия клапана на уровне 20% или же она автоматически снизится до 10%?
Хотя режим и является полуавтоматическим, при вводе ручных команд контроллер продолжает выполнять соответствующие действия в соответствии с заданными правилами; порядок выполнения этих действий заранее прописан в программе контроллера
Я тот, кто пишет программы. . . . . :L
В полуавтоматическом режиме контрольная система должна принимать решения на основе показателей расхода и давления во входе компрессора. Если значение показателей находится слева от линии, предотвращающей возникновение турбулентности, то можно вручную закрыть клапан. Но если значение показателей находится близко к этой линии, то вмешательство человека невозможно; в таком случае происходит автоматический контроль