Недавно в компании была проведена реконструкция старого цеха, там установили несколько новых насосов. Инженер проекта приобрел несколько датчиков расхода, предназначенных для защиты насосов. Согласно установившейся практике, переключатель расхода был установлен сзади насоса. Во время настройки выяснилось, что из-за того, что переключатель не мог фиксировать изменения расхода, насос не запускался. В общих чертах было рассмотрено три варианта решения: первый — подключить клапан регулировки потока перед насосом, чтобы насос запускался за счет скорости самотека жидкости при открытии клапана ; Во-вторых, переключатель уровня жидкости перед заменой насоса ; Ещё нужно добавить настройку в PLC для задержки остановки насоса с помощью программы. Потом я подумал: ведь существует переключатель потока, из-за которого насос просто не может запуститься. Это вообще неправильно, определённо что-то пошло не так. Поскольку распределительный щит, к которому подключена помпа, довольно старый, я подозреваю, что проблема в способе управления. Я сам не специалист в этой области, поэтому пришел сюда, чтобы попросить у всех совета
Reply #22019-01-30
Защищать насос термостатическим клапаном? Что защищать? Остановка насоса при отсутствии потока? Или что? ?
Reply #32019-01-30
Сигнал переключателя потока поступает в электрическую контрольную схему через контакты реле; поскольку сигнал переключателя имеет форму импульса, необходимо обеспечить самоблокировку в электрической схеме.
Reply #42019-01-30
Какова функция переключателя потока? Обычно после насоса для измерения давления на выходе используется датчик давления, а перед насосом применяется защита, связанная с уровнем жидкости в резервуаре
Reply #52019-01-30
При автоматической остановке насоса переключатель уровня жидкости в резервуаре позволяет избежать этой проблемы; Поскольку при отсутствии запуска насоса нет потока, а при отсутствии потока насос останавливается, в этом самом себе заключена противоречие ; Если необходимо защитить насос с помощью клапана контроля потока, для регулирования момента запуска можно воспользоваться таймером. Можно использовать обходной переключатель с задержкой для разъединения контактов и клапана расхода в параллель. При запуске этот обходной переключатель закрывается, насос начинает работу; спустя определенное время обходной переключатель открывается. Следует отметить, что при остановке циркуляции контрольная цепь разъединяется, насос останавливается, в то же время переключатель байпаса снова замыкается.
Reply #62019-01-30
Обычно мы используем клапан контроля потока для определения того, не заблокирована ли труба; при этом подается сигнал тревоги. На самом деле, если речь идет о защите насоса, можно добавить еще одно условие: сигнал клапана контроля потока должен анализироваться только во время работы насоса
Reply #72019-01-30
До запуска насоса и в момент его запуска поток жидкости отсутствует; это условие одинаково для активации защитных механизмов. Поэтому не имеет значения, установлен ли расходомер перед насосом или после него. При нажатии кнопки запуска цепь разрывается ; Можно применить режим с задержкой, чтобы защитный цепь начала действовать позже, после того как будет установлено значение расхода воды в насосе, или временно заменить условия, связанные с расходом, и снять эти меры, когда расход воды станет нормальным.
Reply #82019-01-30
У переключателя потока обычно есть два уровня сигнала: верхний и нижний. В вашем случае переключатель расхода подключен последовательно к контрольной цепи насоса, причем он является переключателем с открытым положением. Поэтому при отсутствии потока жидкости переключатель не закрывается, контрольная цепь насоса остается разорванной, и насос не может запуститься. Что касается того, подключать его перед насосом или после него, то это не имеет значения. Главное — учитывая условия процесса, определить, следует ли подключать переключатель потока последовательно или параллельно в контрольную схему насоса. У переключателей потока существуют модели с закрытием при наличии потока и модели с открытием при наличии потока. По-видимому, вы выбрали модель с закрытием при наличии потока — она закрывается только тогда, когда поток достигает определенного уровня. Эту точку необходимо подключить к контрольной цепи; способ подключения следует определить совместно с специалистами по электрике.
Reply #92019-01-30
Если все старые устройства уже оснащены распределительными щитами, можно решить проблему путем добавления переключателя для обхода; Если это автозапуск, лучше добавить реле с задержкой.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.