О проблеме разделения сигнала 4-20 мА

2019-01-30View Original

Thread Content

Как показано на рисунке, сигнал тока проходит через устройство сбора данных, а затем — через карточку в шкафу. При измерении значения в миллиамперах на устройстве сбора данных и в шкафу получаются разные значения; это свидетельствует о затухании сигнала. В чем причина?
Reply #22019-01-30
Если коллектор и источник сигнала питаются от одного и того же источника питания, можно предположить наличие утечки тока внутри коллектора; Проверьте измерительные приборы, способы измерения, а также условия окружающей среды на наличие помех ; Ток в одной и той же цепи должен быть одинаковым во всех точках; он может только делиться на несколько потоков, но не уменьшаться.
Reply #32019-01-30
Внутреннее сопротивление устройства сбора сигналов не соответствует требованиям, что приводит к разделению тока. Если необходимо разделить сигналы на два канала, рекомендуется использовать дивайдер сигналов или изолатор сигналов.
Reply #42019-01-30
Используйте изолатор сигналов — просто и быстро
Reply #52019-01-30
Спасибо всем за ответы! Давайте сначала попробуем использовать защитный барьер с одним входом и двумя выходами!
Reply #62019-01-30
"Утверждение о том, что внутреннее сопротивление устройства сбора сигналов не соответствует требованиям и это приводит к возникновению разделения тока, является неверным: разделение тока происходит только в случае утечки тока (например, при серьезных нарушениях изоляции); "Внутреннее сопротивление устройства сбора сигналов не соответствует требованиям; если оно слишком велико, то это приводит к тому, что сигнал в диапазоне 4–20 мА не может соответствовать требованиям к импедансу нагрузки. В результате значения сигнала в цепи становятся некорректными (неточными), а в серьезных случаях сигнал вообще не может быть передан.
Reply #72019-01-30
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 30.01.2019 в 20:39. 1. Думаю, под «снижением» автор поста имеет в виду то, что после подключения «собирателя данных» в цепь тока значение тока, измеряемое в шкафу, уменьшается. 2. Если это действительно так, то это происходит потому, что сумма значений сопротивлений сбора тока в шкафу r1 и сопротивления сбора тока в устройстве сбора данных r2 (r1 + r2) превышает допустимое значение сопротивления нагрузки R, установленное трансмиттером. 3. Когда (r1+r2) > R, при довольно большом теоретическом значении выходного тока передатчика l, эффект разделения напряжения, обусловленный величиной (r1+r2), приводит к тому, что напряжение на выводах передатчика V становится ниже минимального значения напряжения, необходимого для его работы, U. Это делает невозможным выработку передатчиком своего теоретического тока I; он может выдавать только ток, меньший по величине, чем l. Другими словами, выходной ток вынужден снижаться, чтобы передатчик мог получить минимальное необходимое для работы напряжение U. 4. Чтобы узнать больше, можно ознакомиться с этой научно-популярной статьей, написанной братом: https://bbs.hcbbs.com/thread-1365184-1-1.html.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.