Thread Content
Показания нулевой точки расходомера массы газа в условиях эксплуатации являются нормальными, однако на дистанционной системе DCS постоянно отмечаются колебания минимального расхода. Кто-нибудь может помочь мне выяснить причину этого?
Всё в порядке, сигнал тока — это аналоговый сигнал, и под воздействием помех может возникнуть такая ситуация. Попробуйте использовать изолатор.
Внутренний предел малого расхода у расходомера массы слишком велик, достаточно его скорректировать
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 31.01.2019 в 07:46. Тема: «Колебания показаний дисплея DCS». 1. Необходимо четко указать частоту колебаний — то есть сколько раз происходят колебания за 1 секунду или за 1 минуту. 2. Необходимо четко указать величину колебаний — то есть нужно сообщить, каковы были показатели в течение непрерывного числа раз, например, 10 или 20 раз, и четко определить размер изменения «колебаний». 3. Также необходимо четко указать диапазон измерений прибора — то есть, чтобы все могли видеть амплитуду колебаний. Разделительная линия ---------------------------------------- Если нет данных, там пусто; что тут можно «объяснить» или «анализировать»? Можно только делать беспочвенные догадки, верно? :лол
Всё нормально, достаточно устранить слабый сигнал
Этот практический совет заключается в том, что в самом приборе имеется функция срезания слабых сигналов; достаточно просто настроить диапазон срезания
По моему опыту, в первую очередь возникают технологические проблемы: является ли газ, который измеряется, в обычных условиях температуры жидким? При работе оборудования температура высока, поэтому газ не может находиться в жидком состоянии. Однако после остановки оборудования он конденсируется? Если да, проверьте, мигает ли желтый индикатор в заголовке таблицы. Если да, посмотрите, есть ли предупреждения, например, коды предупреждений выше 100. Затем проверьте показания температуры и плотности на циферблате: их можно считать с помощью пульта управления, либо отображать непосредственно на самом циферблате. Рекомендуется отображать данные на циферблате — это облегчит последующую диагностику неисправностей. Проверьте, не ниже ли температура, отображаемая на приборе, температуры конденсации газа, а также не выше ли плотность, чем плотность газообразного состояния. Если это так, значит, в измерительной трубке скопилась жидкость; наличие двух фаз — газа и жидкости — приводит к колебаниям показаний. Однако при нормальной работе неисправность исчезнет автоматически. Вероятно, измерительный прибор установлен не вертикально. Решение заключается в том, чтобы объяснить причину специалистам по процессу; дополнительных действий предпринимать не нужно. Полное решение — заменить прибор на правильно установленный; при вертикальной установке измерительной трубки меньше шансов на скопление жидкости. Также можно использовать систему подогрева, чтобы газ в трубке не конденсировался, или после остановки оборудования заменить газ на другой, который не конденсируется. Можно также добавить переключатель DCS для вывода сигнала через обходной маршрут после остановки оборудования. Как правило, не стоит вмешиваться в настройки самого прибора, чтобы не усугубить ситуацию. Приборы для измерения массового потока отличаются высокой надежностью, поэтому вероятность возникновения проблем минимальна. Поскольку приборы Emerson имеют модульную структуру, любые проблемы легко устраняются – достаточно заменить неисправный модуль. Однако для выявления причин проблем с прибором часто проще всего начать с анализа технологического процесса.
Отсечение сигналов с низкой амплитудой или помехи
Отсечение сигналов с низкой амплитудой или помехи
Измерьте с помощью мультиметра, нет ли колебаний тока, затем отключите низкочастотный сигнал
Нормальное отображение нулевого значения на измерителе в полевых условиях свидетельствует о том, что с самим прибором все в порядке. Постоянные колебания показателей малого расхода на системе дистанционного управления DCS обусловлены незначительными ошибками при преобразовании сигналов; Это вполне нормально, достаточно просто выполнить удаление слабых сигналов
Очень простой вопрос: для DCS необходимо установить значение для отсечения; оно не может быть равно 0 по умолчанию. . . . . .