Thread Content
Оба — клапаны с управлением ветром, как это реализовать?
В резервуаре под давлением находятся два регулирующих клапана: один предназначен для пополнения давления топливного газа, а другой — для сброса давления. Оба — клапаны с ветровым управлением. Согласно некоторым источникам, должен быть один клапан для включения ветра и один — для его отключения
Настройка включения и выключения вентилятора определяется прежде всего требованиями технической безопасности; чтобы изменить направление его работы, достаточно использовать инвертор
Для стандартного регулирования давления при впуске и выхлопе следует выбрать четвертую группу кривых
Почему все используют клапаны с управлением с помощью газа? Как тогда осуществляется контроль? При высоком давлении они должны быть открыты. У четвертого клапана один тип управления — с помощью газа, а у другого — также с помощью газа. Это я могу понять
В обоих случаях клапаны открываются с помощью воздуха; при отказе они остаются в положении открытия, что создает риск для безопасности. Что касается регулировки по этапам, я считаю, что это не связано с включением и выключением подачи газа.
Регулировка по этапам означает, что положение клапана изменяется в соответствии с определенной кривой. Режимы «включено» и «выключено» — это положения клапана при неисправности источника воздуха; это не имеет большого значения
Правильный ответ — 6 этаж. Включение и выключение подачи газа не связано с способом управления, а связано с технологическим процессом и требованиями безопасности; это определяется самой технологией. Для контроля по этапам разумно выбрать вариант 4, однако оба клапана являются пневматическими; если исчезнет давление воздуха, разве всё тогда не будет сливаться? Какая трата... Это тоже определяется технологией, мы можем только дать рекомендации.
На самом деле меня больше удивляет то, что для входа и выхода воздуха используется DN150, а для входа и выхода из резервуара — DN50. Для предохранительного клапана же используется DN200. Как это вообще возможно?
Точнее говоря, это не считается стандартным управлением по расстоянию. Комната управления по этапам делила сигнал 4–20 мА на несколько отрезков; каждый отрезок направлялся к соответствующему регулирующему клапану. В данном примере речь идет о сигнале давления, который поступает на два контроллера давления; каждый из этих контроллеров направляет сигнал на свой соответствующий клапан управления. Предполагается, что заданные значения двух регуляторов давления отличаются. Возможно, PIC-10301A является регулятором с положительным действием; его заданный сигнал имеет низкое значение. Когда сигнал измерения давления повышается, выходной сигнал регулятора снижается, в результате чего приток жидкости уменьшается, а давление падает ; PIC—10301B — это контроллер с обратной связью; его входной сигнал имеет высокое значение. При увеличении сигнала, соответствующего измеряемому давлению, его выходной сигнал также увеличивается, что приводит к увеличению объема отводимого газа и снижению давления ; Для этого при низком давлении регулировка осуществляется с помощью PIC—10301A, а при высоком давлении — с помощью PIC—10301B.
Реализовать управление — нет проблем, важна безопасность процессного управления.
Место возникновения неисправностей в клапанах определяется процессом с учетом требований к безопасности эксплуатации. Режим регулирования также определяется процессом в соответствии с требованиями к его функционированию. Между этими двумя факторами нет прямой связи. Судя по этой картинке, мне кажется, что A — это FC, а B, вероятно, FO.
Эти приборы для регулирования давления в верхней части резервуара широко используются в нефтеперерабатывающей промышленности. Они служат для нагнетания в верхнюю часть резервуара газов, таких как азот или природный газ, с целью предотвращения попадания кислорода и воздуха внутрь резервуара. Это способствует обеспечению безопасности, поскольку такой газовый зазор препятствует возникновению пожаров или взрывов. Выбор клапана управления — с открытием при подаче воздуха или с закрытием при ней — осуществляется прежде всего с учетом требований технологического процесса и безопасности оборудования. Например, при отсутствии воздуха под давлением или сбое сигнала управления приборами, этот клапан должен закрыться, чтобы предотвратить переполнение резервуара. Поэтому выбирается клапан с действием от давления воздуха. Аналогично, в случае нештатных ситуаций клапан должен открываться, чтобы предотвратить перенапряжение в резервуаре; в таких случаях предпочтительнее выпускать газ через пламенегаситель. Поэтому для нештатных ситуаций выбирается клапан, открывающийся под действием давления. Контроль по этапам можно понимать так: когда давление в контейнере низкое, необходимо подавать воздух, поэтому открывается впускной клапан, а выходной клапан остается закрытым. Достаточно просто постепенно подавать воздух для регулирования давления ; Давление в контейнере повысилось; клапаны для подачи воздуха уже полностью закрыты, но давление всё равно не удается контролировать. В этот момент начинает работать клапан для сброса воздуха, который выпускает его в пламенем. Диаметр для впуска и выхода воздуха — DN150, а для входа/выхода из резервуара — DN50. Большой диаметр необходим для быстрого регулирования давления в герметичном устройстве на верхней части резервуара. Регулирующий клапан модели DN200 используется в тех случаях, когда входное отверстие полностью закрыто или клапан не закрывается должным образом, а выходное отверстие — полностью открыто или не может быть открыто. При этом давление достигает критического уровня; тогда регулирующий клапан автоматически открывается, чтобы выпустить избыточный воздух и предотвратить взрыв резервуара
Спасибо всем за советы. Контроль процесса на этом резервуаре осуществляется с помощью двух клапанов, открывающихся под действием давления — это уже установлено. Я посмотрел нашу схему P&ID: во всех таких сосудах под давлением используются именно клапаны, открывающиеся под действием давления. Мы — нефтеперерабатывающая компания! Наконец, желаю всем счастливого Нового года!
DN50 — это предусмотренный в контейнере отверстие, оно не предназначено для слива жидкости! Приложу полное изображение этого контейнера
Я приложил полную схему, там DN50 — это предусмотренный отверстие для контейнера
Можно ли так понимать, что выбор между включенным и выключенным режимом определяется исключительно технологией? Затем, при регулировании по этапам, когда сигнал превышает определенный порог, возникает обратная реакция. Эту обратную реакцию можно контролировать с помощью регуляторов, о которых говорилось на 6-м этаже; оба этих устройства представляют собой клапаны, открывающиеся под действием давления воздуха