Расходомер с диафрагмой Ёкогава EJX910A

2019-02-02View Original

Thread Content

EJX910A-CN — расходомер Yokogawa. Кто им пользовался? На одной и той же трубе установлены два расходометра с дифференциальными пробками; разница давления между ними составляет 1 кПа, из-за чего разница в расходе составляет 2000 кубических метров в час. Это проблема в самой конструкции дифференциальных пробок? Параметры расходомера также можно изменить с помощью расчётной книги. . . . . . . . . . . Ещё одна проблема: у трансмиттера с большой разницей давлений расход жидкости оказывается меньше, чем у измерителя с меньшей разницей давлений (в литрах в час)
Reply #22019-02-02
Вероятно, конструкция и производство двух дышащих пластин отличаются
Reply #32019-02-02
С пробкой всё в порядке, значит, проблема в приборе? Ведь так?
Reply #42019-02-03
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cqdfwy 3 февраля 2019 года в 11:22. Являются ли внутренний диаметр отверстий в проточных измерительных устройствах, диаметр трубопровода и коэффициент расхода одинаковыми? Два расходомера с отверстиями подключены последовательно к одной и той же трубе; рабочее давление в узлах ограничения потока у этих расходомеров различается. Это, строго говоря, влияет на точность измерений, поэтому желательно осуществлять компенсацию давления. Конечно, также необходимо учитывать влияние неточности датчика разности давлений.
Reply #52019-02-03
Коррекция давления осуществляется на DCS, да?
Reply #62019-02-03
Они соединены последовательно в одной трубе; расстояние между двумя пробками составляет 3 метра
Reply #72019-02-03
Я просто сообщаю вам факторы, влияющие на разницу в давлении. Что касается необходимости компенсации давления и способов её осуществления, то это зависит от конкретных обстоятельств, например, от вида измеряемой среды (газ, жидкость или пар?) ), требования к точности и так далее.
Reply #82019-02-11
Если пористая пластина одинакова, проверьте ещё раз настройки параметров передатчика!
Reply #92019-02-13
Посмотрев расчёты, я предполагаю, что из-за снижения давления на первой пробке и ограничения потока второй пробкой, фактические значения для второй пробки ближе друг к другу; факторы, связанные с участками трубопровода, не имеющими прямолинейной формы, можно исключить

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.