Помощь с логической схемой

2019-02-13View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Лошадь Вижу, вижу 13.02.2019 в 14:50. Пожалуйста, помогите проверить: верна ли логика SIS? Какое-то чувство, что что-то не так... Пожалуйста, объясните
Reply #22019-02-13
Так где же, по-вашему, что-то не так?
Reply #32019-02-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Лошадь Вижу, вижу 13.02.2019 в 15:08. При происхождении сигнала о взаимодействии различных компонентов контакты, находящиеся в состоянии «открыто», закрываются, что приводит к формированию сигнала с значением 1. Затем этот сигнал инвертируется, и его значение становится 0. Но почему при срабатывании реле контакты, находящиеся в состоянии «открыто», разъединяются? Это замыкание при подаче напряжения или при отсутствии напряжения? Разве нормальная система SIS не должна быть защищенной от сбоев? Контакты замыкания в режиме интерлокировки разомкнуты
Reply #42019-02-13
Необходимо ознакомиться с технологическим процессом. Если клапан SIS, связанный с температурой, является клапаном типа FO (обычно это клапан с внутренним охлаждением), то при наступлении определенных условий электромагнитный клапан теряет питание, и клапан открывается. Если же клапан связан с клапаном подачи материала в реактор (тип FC), то при наступлении определенных условий электромагнитный клапан теряет питание, и клапан закрывается. Конфигурация системы SIS должна учитывать технологический процесс и выбор клапанов
Reply #52019-02-13
Реле и электромагнитные клапаны находятся под напряжением. Поэтому при активации системы блокировки реле и электромагнитные клапаны теряют питание, в результате чего их контакты, предназначенные для подключения, размыкаются
Reply #62019-03-11
Кажется, проблем нет, в режиме неисправности блокировка не срабатывает

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.