Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Лошадь Вижу, вижу 13.02.2019 в 14:50. Пожалуйста, помогите проверить: верна ли логика SIS? Какое-то чувство, что что-то не так... Пожалуйста, объясните
Так где же, по-вашему, что-то не так?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Лошадь Вижу, вижу 13.02.2019 в 15:08. При происхождении сигнала о взаимодействии различных компонентов контакты, находящиеся в состоянии «открыто», закрываются, что приводит к формированию сигнала с значением 1. Затем этот сигнал инвертируется, и его значение становится 0. Но почему при срабатывании реле контакты, находящиеся в состоянии «открыто», разъединяются? Это замыкание при подаче напряжения или при отсутствии напряжения? Разве нормальная система SIS не должна быть защищенной от сбоев? Контакты замыкания в режиме интерлокировки разомкнуты
Необходимо ознакомиться с технологическим процессом. Если клапан SIS, связанный с температурой, является клапаном типа FO (обычно это клапан с внутренним охлаждением), то при наступлении определенных условий электромагнитный клапан теряет питание, и клапан открывается. Если же клапан связан с клапаном подачи материала в реактор (тип FC), то при наступлении определенных условий электромагнитный клапан теряет питание, и клапан закрывается. Конфигурация системы SIS должна учитывать технологический процесс и выбор клапанов
Реле и электромагнитные клапаны находятся под напряжением. Поэтому при активации системы блокировки реле и электромагнитные клапаны теряют питание, в результате чего их контакты, предназначенные для подключения, размыкаются
Кажется, проблем нет, в режиме неисправности блокировка не срабатывает