10-дюймовый пневматический клапан с функцией автоматического закрытия при неисправностях дважды демонстрировал сбои в декабре 2018 года, а в феврале 2019 года — снова. Характер сбоев был одинаковым: клапан сам закрывался, что приводило к снижению расхода жидкости; после ручного вмешательства оператора расход возвращался к нормальному уровню. Стабильное значение открывания составляет 12%. Дорогие пользователи, помогите разобраться, в чем проблема?
Посмотрите, есть ли у этого позиционера клапана функция самопроверки. Если она включена, возможно, речь идет именно о самопроверке.
Причин колебаний две: либо сила пружины клапана недостаточна, либо проблемы с позиционером. Во-вторых, происходят изменения в настройках технологического процесса — например, недостаточное давление, — что приводит к изменению положения клапана в автоматическом режиме
С точки зрения технологического процесса требуется стабильность: давление не должно сильно меняться, а расход не должен внезапно снижаться вдвое или более без каких-либо признаков. Обратная связь по степени открытия позиционера в порядке, по тенденции видно, что обратная связь по степени открытия клапана действительно снижается, что соответствует расходу. В этот момент значение, выдаваемое контроллером, не совпадает с степенью открытия клапана, в остальное время совпадение есть. Я подозреваю, что проблема в пневматическом исполнительном механизме или на выходе позиционера. Я не очень хорошо разбираюсь в этой области, поэтому не могу сказать точно, в чем заключается проблема.
Не знаю, правильно ли я понимаю под самопроверкой то, что вы имеете в виду. Разве самопроверка не должна производиться периодически или по команде человека? Это внезапное колебание, к тому же промежуток времени между ними довольно велик
Есть ли вентилятор дренажа? Возможно, проблема в нем
Под самопроверкой, о которой он говорил, имеется в виду самонастройка локатора
После ручного управления контроллером поток вновь стал нормальным. Что это означает? Какой контроллер? Похоже, с обратной связью о положении позиционера всё в порядке; большую часть времени пневматический исполнитель и позиционер работают нормально. Какова логика управления этим пневматическим клапаном, каковы входы и выходы, управляется ли он с помощью DCS? Возможно ли, что проблема в сигнале, выходящем от контроллера? Другими словами, вопрос в том, есть ли проблемы с логикой управления DCS, или же в обоих случаях проблемы возникли по другим причинам, из-за которых клапаны управления DCS закрылись?
У клапана диаметром 10 дюймов угол открытия составляет всего 12%. Значение параметра CV для этого клапана выбрано слишком большим; при уменьшении внутреннего диаметра угол открытия клапана повышается до 45%