Thread Content
Позиционер клапана Siemens M40, рассчитанный на работы в низких температурах, используется на открытом воздухе в Ордосе при температуре около -30°C. В таких условиях позиционер не работает. Однако его можно заставить функционировать с помощью системы электрического обогрева. Для контроля уровня влажности в газовом потоке используется прибор для измерения точки росы. Были ли у кого-нибудь подобные проблемы?
Позиционер клапана Siemens M40 для низких температур? Не слышал, и не использовал такой. Я всегда использовал позиционеры клапанов серии PS2 от Siemens — их у меня около четырех-пяти сотен. Температура на улице такая же, как у вас, примерно -30 градусов, и проблем из-за низких температур не было. Главное — контролировать точку росы воздуха, используемого для работы прибора. Если минимальная температура на улице составляет -30 градусов, то точка росы воздуха должна быть ниже -50 градусов, чтобы предотвратить образование конденсата в источнике воздуха.
M40 — это модель, устойчивая к низким температурам: от -40 до 80°C. С термометром точки росы тоже все в порядке, просто он не может нормально работать; для решения этой проблемы достаточно установить электрическое обогревание
Попробуйте заменить позиционер — возможно, проблема в том, что он не выдерживает низких температур
Выдерживают ли клапаны и фильтро-регулирующие клапаны низкие температуры? То, что локатор света устойчив к низким температурам, не гарантирует, что весь клапан также будет устойчив к ним