Пожалуйста, проанализируйте на рисунке, почему наблюдаются значительные колебания суммарного объема воды! С помощью программы PLC200Smart производится расчет суммарных значений на основе мгновенных показателей (суммирование происходит каждую секунду). Графики изменения этих показателей выглядят нормально. Однако после 2 часов работы возникла такая ситуация, как показано на графике. Какова может быть причина этого? Показатели температуры, давления и мгновенного расхода остаются стабильными, без каких-либо аномалий! Значение накопленной ошибки равно значению мгновенного расхода в 1 час; мгновенный расход составляет 135 т/ч, и накопление происходит непосредственно каждую секунду! Частота возникновения также нефиксирована, нерегулярна
Тихо наблюдаю, ожидая ответа, изучу немного
Почему никто не отвечает? Этот вопрос довольно типичный. Может быть, проблема в самой программе?
Загрузите программу из PLC, чтобы проанализировать и определить проблему. Обычно при сложении таких целых или вещественных чисел необходимо использовать детекцию подъема уровня сигнала; в противном случае происходит накопление значений в каждом цикле сканирования PLC. Однако при использовании детекции подъема уровня значение добавляется только тогда, когда происходит подъем уровня сигнала, что позволяет избежать вышеупомянутых проблем. Это типичный пример использования PLC для выполнения операции сложения.