Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Мгновения, как вода_KKRQ 18.02.2019 в 21:37. Для управления используется система Siemens 300; всего имеется более десяти измерительных приборов. Среди них пять приборов двух типов внезапно переходят с значений измерений на максимальный диапазон, а через 1 секунду возвращаются к значениям измерений, однако реальные значения измерений не могут достигать максимального диапазона. Например, если фактическая температура составляет 260 градусов, то на компьютере вдруг отображается максимальное значение в 1100 градусов, а через секунду значение снова становится 260 градусами. Что стало причиной этого? Помехи? Пожалуйста, помогите проанализировать, эксперты. Сигнал прибора составляет 4–20 миллиампер. За полгода был обнаружен всего один случай.
Reply #22019-02-18
Не знаю, понятно ли моё изложение. Прошу совета у экспертов
Reply #32019-02-18
Здесь привидения! С праздником Фонарей! Оценка завершена. . :лол
Reply #42019-02-19
При такой проблеме сначала проверьте состояние подключения кабелей и наличие электростатических помех: lol
Reply #52019-02-19
При самопроверке электронных приборов их показатели меняются на всем диапазоне, что подтверждает, что сам прибор и его провода работают нормально. Но, судя по описанию ситуации, прибор используется в процессе работы. Самопроверка обычно выполняется один раз при первом использовании прибора; в процессе эксплуатации, при отсутствии человеческого вмешательства или таких ситуаций, как перебой в электроснабжении, подобных проблем не возникало. Можно с уверенностью сказать, что провода соединены, а прибор работает нормально — просто есть какие-то помехи. 4# предполагает, что причиной могут быть статические разряды, и это вполне возможно.
Reply #62019-02-19
Нитка ослабла? Внезапно пиковое значение... но вряд ли, у вас это произошло всего один раз
Reply #72019-02-19
Помехи и колебания тока питания, либо некорректное заземление; если речь идет о одной и той же карте, возможны также проблемы с ее коммуникацией
Reply #82019-02-19
Два типа, несколько каналов, сколько всего приборов? Используется ли одна и та же карта? Если да, то, скорее всего, проблема в самой карте
Reply #92019-02-25
Сначала закрепите все точки подключения проводов, проверьте, нет ли там чего-то ослабленного. Если после этого проблемы останутся, тогда придется искать причину в аппаратном обеспечении
Reply #102019-06-28
Пострадало ли от удара молнии или сильных электрических помех.
Reply #112019-06-29
Проверьте, как проходят эти кабели обратной связи, и посмотрите, не существует ли в месте их прокладки сильного магнитного поля или сильных помех. Например, рядом с высоконапряженными насосами или в помещениях с сильным электрическим полем может возникать подобная ситуация. Также обратите внимание на то, какие электрические устройства были включены в момент возникновения этого явления. Я думаю, что вероятность неисправности самого ПЛК невелика; вы можете просто попробовать использовать новую карту
Reply #122019-06-29
Сигналы сменяются нормально, но сам прибор не является абсолютно стабильным. К тому же есть помехи, связанные с запуском и остановкой крупного вращающегося оборудования
Reply #132019-07-28
Возможна помеха с стороны приборов. У приборов одного типа могут наблюдаться синхронные колебания. При проверке необходимо убедиться в отсутствии сильных электромагнитных помех в окружении оборудования, например, из-за работ по сварке; Вы можете подробно описать, сколько приборов одновременно имеют проблемы, каково их расположение, а также пути, ведущие к щиту управления

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.