Thread Content
Я только начал работать, и у меня есть некоторые сомнения относительно выбора кабелей в проектном бюро. Для передачи сигнала 4–20 мА от трансмиттеров следует использовать управляющий кабель или компьютерный кабель? Для сигналов электромагнитного клапана и сигналов состояния «вкл/выкл» на клапане используется компьютерный кабель или управляющий кабель? Совершенно в замешательстве, прошу экспертов объяснить подробно!
Для аналоговых сигналов обычно используются компьютерные кабели, а для дискретных сигналов — управляющие кабели.
Все ещё помнят, что много лет назад в инструкции к защитному барьеру было специальное указание о том, с какими моделями приборов этот защитный барьер может использоваться вместе, и с какими моделями защитных барьеров он совместим? Стандарты важны, всё остальное, что не основано на стандартах, — это чушь.
Существуют стандарты и требования, достаточно приобрести товар в соответствии с техническими характеристиками. Фактической разницы мало, она ещё меньше, когда кабель недлинный. Заменители, как правило, никак не влияют.
Рекомендуется ознакомиться с GB/T9330.1~3-2008, TICW/06-2009: 1. У управляющих кабелей отсутствует функция инкорпорированной безопасности (обычный тип), также отсутствует разделение на каналы. Используется для приборов, не являющихся взрывозащищенными и с взрывозащитой. 2. Компьютерные кабели делятся на инклюзивно-безопасные и обычные; существуют кабели с общим экраном и кабели с разделенными экранами. И не взрывозащищенные, и раздельно-взрывозащищенные, и защищенные по принципу «инертной атмосферы» — все они подходят. Следует также обращать внимание на такие показатели, как огнестойкость, классы огнезамедления ABC, изоляция из поливинилахлорида, изоляция из кросс-связанного поливинилахлорида и т. д.
Кажется просто, но понять это тоже нелегко, если только кто-то, кто разбирается, не объяснит.
Следуйте проектным спецификациям: если речь не идет о особых условиях, можно использовать и другие кабели
Компьютерные кабели — это специализированные сигнальные кабели, кабели для слабого тока; обычно это двухжильные или многожильные парные провода, цена на которые относительно высокая; Кабели управления: такие как кабели управления двигателями в области сильного тока, незащищенные и защищенные; защищенные кабели также могут использоваться в качестве кабелей для передачи сигналов приборов.