Thread Content
Хотел бы узнать: служит ли этот электромагнитный клапан для контроля подачи воздуха к клапану перекрытия? Как управлять клапаном отключения? Почему электромагнитный клапан обозначается как FO, а запорный клапан — как FC?
Пружина находится в верхней части цилиндра; очищенный воздух поступает в цилиндр снизу. При прерывании подачи воздуха происходит функция F.C. Когда электромагнитный клапан не подключен к источнику питания (то есть отключен от электричества), воздух очистки выходит из цилиндра в атмосферу; при этом сила пружины цилиндра заставляет клапан закрываться.
Ещё один вопрос: разве здесь под «отключением блокировки» и «возникновением блокировки» имеется в виду не одно и то же? Не понял, что это значит.
Описание здесь слишком плохое. Ничего не понимаю. В общем, степень открытия регулирующего клапана контролируется позиционером, а маршрут подачи воздуха — электромагнитным клапаном. Расширение: если используются циклы sil2, sil3, такая конфигурация не допускается.
Почему вы не напишете мне в WeChat и не спросите… Мне грустно, поэтому я вам не скажу……
Не понимаю, что здесь можно спрашивать — если ничего не понимаешь, то лучше не заниматься приборами.
У человека, способного говорить такое, интеллект, эмоциональный интеллект и уровень развития ума не очень высоки. Молодой человек, внешний вид — это довольно широкая категория; у каждого своя отправная точка и акценты.
Ладно, у меня мало терпения, я даже не могу понять, как включать и выключать клапаны. Может быть, есть ещё более простые способы? Если бы хотели меня отпустить, уже давно бы это сделали.
Снова снижаю свой уровень. Всё та же мысль: диапазон показаний очень широк, начальная точка и акценты различаются.
На рисунке показана простая система взаимного управления с помощью пневматического клапана перекрытия. Клапан спроектирован как FC, то есть клапан с открытием под давлением газа. Это — два разных понятия, связанных с FO и FC электромагнитного клапана, и между ними нет конкретной связи. Например, для электромагнитного клапана с двумя выходами достаточно просто заменить местоположение выходов воздуха — результат будет тем же. В этом случае решает требование к проектированию: клапан можно спроектировать так, чтобы он работал в режиме FO (открыт при отсутствии питания) или FC (закрыт при отсутствии питания). Выбор зависит от конкретных условий эксплуатации и требований к безопасности. В общем, включение и выключение интерлокутивного электромагнитного клапана, контролирующего источник пневматического давления для привода пневматического клапана, — это разные понятия, как и режимы открытия и закрытия самого пневматического клапана.
У вас высокий уровень, ладно. Я оцениваю ситуацию, а не человека, а вы нападаете именно на человека. Весь такой хвастун, ещё и молодой парень. Когда я пользовался моделью номер два, ты ещё сосал грудь.
Этот электромагнитный клапан предназначен для управления запорным клапаном: при подаче напряжения он может открыть путь для прохождения газа, а также закрыть его. Оба способа позволяют закрыть или открыть запорный клапан.
Такой способ управления, при котором в цепи регулирующего клапана последовательно подключается электромагнитный клапан, обычно используется в системах простого взаимного блокирования. В нормальных условиях электромагнитный клапан находится в включенном состоянии, и регулирующий клапан работает согласно командам контроллера. Когда срабатывают условия взаимного блокирования, электромагнитный клапан закрывается, что приводит к сбросу давления внутри диафрагмы регулирующего клапана. В этот момент регулирующий клапан под действием пружины стремится либо открыться, либо закрыться.
Это два состояния I/O: с активацией интерлокирования и без нее
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем rujimmy 28.02.2019 в 17:33. В нормальных условиях электромагнитный клапан находится под напряжением, происходит приток воздуха, и клапан открыт. При активации системы блокировки электромагнитный клапан теряет питание; тогда канал для воздуха соединяется с каналом для выпуска воздуха, клапан теряет источник питания и закрывается. Вероятно, автор поста не совсем понимает, что такое электромагнитный клапан FO? На рисунке есть маленькая стрелка, которая означает, что при отсутствии питания у электромагнитного клапана эти два канала становятся одинаковыми.
Прежде всего, при создании приборов не стоит ограничиваться теорией. Следует знать, что реализация этой логики полностью зависит от того, как её устанавливает персонал. Возможно, он установит его не согласно чертежам? Посетить место происшествия — единственный способ докопаться до истины. Я могу быть уверен, что человек, который осуществлял установку, и тот, кто рисовал чертежи и писал инструкции, — это не один и тот же человек. Те, кто писал инструкции, делали это беспорядочно, а те, кто рисовал чертежи, рисовали их нечетко. Это вполне нормально, что вы не можете этого понять. Расскажите о своем вопросе. Клапаны с переключателем и электромагнитные клапаны — это два разных типа клапанов, у каждого из которых есть свой FC/FO. Зачем спрашивать почему? Без фотографий с места трудно объяснить вам всё правильно, потому что в ваших чертежах и инструкциях есть противоречия. Я понимаю, что регулирующий клапан — это клапан с управлением от давления газа. Два трехпозиционных электромагнитных клапана установлены на трубопроводе, по которому сигнал от позиционера поступает к цилиндру. У электромагнитного клапана два состояния: в одном из них он не оказывает никакого воздействия на данный воздушный канал, сохраняя его проходимость. Регулирующий клапан работает нормально. Другое состояние: перекрывается путь подачи газа, а газ в цилиндре сбрасывается через отверстие номер 2. В цилиндре отсутствует давление, регулирующий клапан под действием пружины остается закрытым.