Проблемы с ультразвуковым расходомером GE AT600

2019-02-23View Original

Thread Content

Сейчас наблюдается такая ситуация: расходомер работает в 4-жильном режиме. Когда линия передачи сигнала остается разомкнутой, ток на линии сигнала расходомера все равно остается на уровне 3,58 мА. В системе DCS отображаются некорректные значения. Чтобы все вернулось в норму, необходимо отключить питание расходомера и снова его включить. Есть ли устройство инструкция на китайском языке? Хотел бы посмотреть, нет ли там каких-либо настроек
Reply #22019-02-24
Каково качество сигнала? При низком качестве сигнала могут проявляться любые явления. И ещё: как долго вы им пользуетесь (это новый аппарат или он уже давно в употреблении)? Как обстоят дела с смазкой? ……
Reply #32019-02-24
Новые устройства сейчас все работают нормально. Но когда прерывается соединение сигнального кабеля, даже после его восстановления значение остается некорректным; необходимо снова подать питание
Reply #42019-02-24
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 24.02.2019 в 18:38. Я никогда не использовал ультразвуковые расходомеры от GE; на их официальном сайте имеется соответствующая документация: https://www.industrial.ai/sites/g/files/cozyhq596/files/2018-07/at600_usersmanual_revb_chinese.pdf”
Reply #52019-03-03
После повторного включения расходомера он должен выполнить самопроверку, чтобы выяснить наличие кодов сигнализации.
Reply #62019-03-03
Не использовал. Возможно, существует режим сброса сигнала об ошибке, но лично я считаю, что при отсутствии строгой необходимости хорошей привычкой является отключение питания перед подключением кабелей.
Reply #72019-03-03
Хе-хе-хе, поздравляю! Ультразвуковая сумасшедшая — всякие безумные штучки, чтобы поиграть с тобой. Ты просто расскажи об этой проблеме человеку, который разрабатывал часы, но он и сам может не знать, почему это происходит! Хе-хе, почему? Ведь ему же нужно знать! Если бы он знал, он бы не создавал приборы в таком ужасном виде, чтобы вы могли публиковать посты и раздражать его... :lol Поэтому, даже у крупных производителей бывают проблемы: как бы ни была велика компания, людей, ответственных за дизайн приборов, всегда совсем немного. У этих людей бывают недостатки в концепциях дизайна, планы тестирования оказываются неполными... И тогда вам приходится тратить деньги впустую. {:2_45:}

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.