Шаги правильного отключения и включения DCS: когда из-за капитального ремонта или по другим причинам необходимо провести техническое обслуживание DCS, мы часто просто отключаем его от питания. Однако такие ненадлежащие действия могут привести к серьезным последствиям, таким как потеря конфигурации или параметров PID. Поэтому перед отключением и восстановлением электроснабжения необходимо тщательно проверять важные параметры, действуя осторожно и с соблюдением всех правил. Первый шаг правильного отключения питания в системе DCS: проведение всех необходимых проверок перед отключением. 1. Откройте дверцу панели управления и проверьте, работают ли все компоненты нормально, есть ли какие-либо сигналы об ошибках ; 2. Осуществлять мониторинг наличия неисправностей в реальном времени с каждой рабочей станции, а также вести записи об этих неисправностях ; 3. Проверьте, работает ли блок питания нормально, вращается ли вентилятор блока питания, правильно ли работают индикаторы напряжений 5 В и 24 В; записывайте значения всех напряжений ; 4. Резервное копирование конфигурации, параметров PID, драйверов и других важных данных ; 5. Проверьте резервирование источников питания; резервирование источников питания включает резервирование переменного тока и резервирование постоянного тока. Резервирование питания от сети: при отключении одного из каналов подачи резервного напряжения ~220VAC система теряет половину каналов питания от сети, но должна продолжать работать нормально. Методы тестирования на наличие резерва питания от постоянного тока следующие: (1) Сначала отключается питание от одного из блоков питания, затем измеряется напряжение 5 В и 24 В на контактах платы питания в каждом корпусе устройства ; (2) Сначала включите питание в одном из блоков питания, затем отключите питание в другом блоке, после чего измерьте напряжения 5 В и 24 В на контактах платы материнской каждого шкафа. Напряжение выхода блока питания 5 В должно находиться в диапазоне от 5,10 В до 5,25 В, а напряжение выхода блока питания 24 В — в диапазоне от 23,00 В до 25,00 В. Если отклонение напряжения велико, его необходимо незамедлительно проверить и устранить, иначе это повлияет на нормальную работу карты. 6. Проверка сетевых кабелей и их расположения: проверяется наличие цепи в сетевых кабелях, убеждаетсясь в надлежащем контакте мест соединения, а неисправные кабели заменяются в срочном порядке ; 7. Тестирование UPS: путем отключения сетевого входа UPS проверяется способность аккумуляторов UPS обеспечивать питание. Аккумуляторы UPS следует регулярно разряжать, как правило, раз в месяц. Способ разрядки: отключить сетное питание UPS и использовать питание от аккумуляторов до тех пор, пока они почти не разрядятся. Вышеупомянутые проверки предназначены в первую очередь для оценки состояния работы системы; при наличии каких-либо аномалий их можно своевременно устранить во время остановки оборудования. Второй шаг: по порядку отключите питание. 1. Сначала с каждой рабочей станции необходимо выйти из режима реального времени и операционной системы, затем отключить питание ПК и монитора на этой рабочей станции ; 2. Поочередно выключайте питание в блоках питания контрольных станций ; 3. Отключите выключатели питания на всех ветвях ; 4. Отключите выключатель ИБП (UPS) ; 5. Выключите главный выключатель питания. Шаг третий: проведение технического обслуживания DCS в условиях отключения электроэнергии. 1. Отключение питания на операционной и управляющей станциях для проведения чистки и ремонта. Удаление пыли из внутренних компонентов промышленных ПК, корпусов контрольных станций, блоков питания и других элементов ; 2. Проведение технического обслуживания по поводу неисправностей, обнаруженных перед отключением электроэнергии ; 3. Техническое обслуживание линий электроснабжения системы. Включая распределительные щиты, блоки контактов, реле, защитные решетки и т. д. Убедитесь, что все компоненты работают нормально, а провода соединены надежно ; 4. Техническое обслуживание системы заземления. Включает проверку контактов, проверку заземления на всех операционных станциях (ПК промышленного назначения, мониторы), проверку заземления на всех контрольных станциях (источники питания, корпуса оборудования), а также тестирование сопротивления заземлению ; 5. Проверка кабелей связи и точек подключения для обеспечения нормальной работы всех компонентов и надежного соединения линий. Хорошо отметьте двойные сетевые кабели. Четвертый шаг правильной загрузки DCS: после завершения всех работ по техническому обслуживанию на месте и в самом DCS необходимо проверить, соблюдены ли условия для повторной загрузки. Руководитель службы защиты системы дает разрешение на включение питания только после подтверждения соответствия всех условий. Процесс включения питания осуществляется по следующим шагам: 1. Сначала включается главный выключатель в распределительном щиту; затем проверяется, соответствует ли выходное напряжение значению 220 В ±10% ; 2. Закройте автоматические выключатели всех цепей в распределительном щиту и проверьте напряжение на выходе ; 3. Если используется UPS или источник питания с стабилизацией напряжения, необходимо проверить, является ли выходное напряжение этих устройств нормальным. В случае нарушений следует выяснить причину. Только после этого можно продолжить процедуру подключения к контрольной станции и выполнения операций на панели управления. Шаг пятый: Включить питание на контрольной станции; последовательно включить питание в системе DCS.
Шаг шестой: Включить питание на операционной станции; включить питание устройств, таких как мониторы и промышленные компьютеры, расположенных на операционной станции.
Шаг седьмой: Провести проверку возможности повторного ввода системы DCS в эксплуатацию. 1. Открыть дверцу корпуса контрольной станции и проверить, работают ли все компоненты нормально, нет ли каких-либо сигналов об ошибках ; 2. Определение наличия неисправностей путем реального времени мониторинга с каждой рабочей станции, включая информацию о неисправностях компонентов и проблемах с коммуникацией ; 3. Работает ли блок питания нормально, работает ли вентилятор блока питания, правильно ли работают индикаторы 5В и 24В, проверяется ли нормальность напряжения питания ; 4. Проверьте состояние сетевой связи на всех уровнях, работу конфигурации, параметры PID и т. д. Благодаря описанному выше обслуживанию, не стало ли у вас более глубокого понимания процессов отключения и включения питания в DCS? Техническое обслуживание DCS во время перебоев с электропитанием является важной частью ежедневного технического обслуживания этой системы. Оно способствует выявлению потенциальных неисправностей и увеличению срока службы системы. Однако для достижения наилучших результатов в процессе обслуживания необходимо действовать строго, тщательно и с соблюдением всех правил, чтобы избежать ненужных потерь и обеспечить стабильную работу системы
Reply #22019-02-26
Пока что техническое обслуживание шкафов DCS не проводилось
Reply #32019-02-27
В руки безответственных людей это превращается в простое открытие и закрытие шлюзов.
Reply #42019-07-17
Как обычно делают резервную копию параметров PID?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.