Расчет регулирующего устройства

2019-02-27View Original

Thread Content

В настоящее время на месте производится техническое обслуживание приборов. Имеется расходомер с диафрагмой; рабочей средой является деионизированная вода. Температура — 20 градусов, диаметр трубопровода — DN80. Максимальный расход — 5 тонн в час, нормальный расход — 3 тонны в час. Рабочее давление составляет 700 кПа. Помогите рассчитать, какой диапазон должен иметь датчик разности давлений, который будет использоваться вместе с этим расходомером.
Reply #22019-02-27
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hfrs 27.02.2019 в 11:56. Размер трубы — DN80, тип SCH40; полная шкала измерения — 5 Т/ч; разница давлений — 10 кПа; значение b — 0,328; 6 кПа, b=0,371. Максимальное значение не должно превышать 10 кПа; можно выбрать 6 кПа. Если полная шкала превышает 5 Т/ч, можно выбрать значение побольше. Например, для полного диапазона измерений выбирается 6 Т/ч, для диапазона разности давлений — 10 кПа, а b = 0,358.
Reply #32019-02-27
Между диаметром отверстий в пористой пластине, значением разницы давлений и диапазоном измерений существует функциональная связь. 1. Если необходимо заново выбрать пористую пластину, её можно пересчитать. В таких условиях допустимы значения разницы давлений в диапазоне от 6 до 16. 2. Если используется существующая перфорированная пластина, необходимо заново установить значение дифференциального давления. Поскольку диаметр уже определен, необходимо провести обратный расчет. Между диапазоном измерений и значением разницы давлений существует соответствующая зависимость. Согласно вашему описанию, это должно относиться ко второму случаю, поэтому необходимо провести обратный расчет. Необходимо установить разумные диапазоны измерений и значения дифференциального давления, а также учитывать потери давления и соотношение диапазонов измерений.
Reply #42019-02-27
Я рассчитал с помощью специального программного обеспечения: для DN80 плотность приравнивается к плотности воды; максимальное значение составляет 5 тонн, а обычно — 3 тонны. По результатам расчетов оптимальный диапазон разницы давлений составляет 0–1,6 кПа; обычно используется значение 580 Па. Я ошибся в расчетах или просто неправильно выбрал данные? ?
Reply #52019-02-27
1. Согласно описанию автора, должны быть уже предустановлены диапазон измерения и разность давлений с помощью отверстной пластины. 2. Даже при расчете по новой таблице, дифференциальный клапан с разницей давлений 1,6 кПа определенно не будет эффективен: от малейших колебаний значения расхода резко меняются. Отношение диаметров не обязательно должно быть около 0,5. Рекомендуется выбирать минимальное давление разности, подходящее для использования с пробковой пластиной, не менее 6.
Reply #62019-02-27
Учился*, учился*. У нас ещё есть вопрос: многие из производимых нами пластин с отверстиями поставляются вместе с датчиками EJA для измерения разницы давлений. Это означает, что значение разницы давлений всегда находится ниже 1 кПа. Но может ли в таких условиях возникать большая изменчивость показаний? Мы редко сталкиваемся с жалобами клиентов на подобные проблемы.
Reply #72019-02-27
1. Обычно к пористым пластинам подключают датчик разности давлений, поскольку в проектах рекомендуется использовать разность давлений в пределах 6–60 кПа. С помощью микродифференциального давления тоже можно добиться нужного эффекта; это обычно используется для газов и паров с большим диаметром, например, в устройствах типа Вентури. Потому что значение разницы давлений, рассчитываемое для таких таблиц, очень мало. Если вас это интересует, можно поискать похожие книги или ознакомиться с техническими характеристиками клапанов в крупных проектных институтах; обычно значение разности давлений выбирается в диапазоне от 10 до 40.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.