Thread Content
Каковы конкретные методы компенсации температуры при измерении температуры, а также компенсации температуры и давления при измерении расхода?
Проходя мимо учебного заведения, что такое компенсация температуры? Это из-за недостаточной температуры оборудования, неточных показаний датчика или ошибок, возникающих при прямом измерении температуры?
Исходя из характеристик среды, уже имеется определенный опыт компенсации и база данных. Выполнять соответствующую коррекцию согласно формуле компенсации.
Нет, а температура влияет на результаты измерений, поэтому необходима температурная коррекция
То есть, прибор уже имеет встроенную компенсацию температуры, но когда эта компенсация недостаточна, необходимо вручную производить коррекцию с использованием соответствующей формулы?
Коррекция температуры и давления потока, безусловно, должна осуществляться с использованием данных в реальном времени, то есть измеряться одновременно с самим потоком. Современные интегрированные приборы оснащены датчиками для измерения температуры и давления. Затем непосредственно в приборе производится расчет коррекции на температуру и давление, и полученные данные являются данными с учётом этой коррекции. Если устройство не является интегрированным, можно установить приборы для измерения температуры и давления на креплении регулирующего элемента; для расчетов можно использовать вспомогательные измерительные приборы или систему DCS.
То, что вы говорите, не совсем верно. В основном существует три варианта: 1) Коррекция осуществляется непосредственно на модуле прибора. Например, у некоторых расходомеров типа «П» имеются функции измерения давления и температуры. Сигналы давления и температуры поступают на модуль расходомера, где с помощью специальных формул производится вычисление; затем получаемый скорректированный сигнал расхода передается дальше. 2. Сигналы расхода, температуры и давления измеряются отдельно; эти сигналы поступают в вычислитель устройства для определения расхода (которое обычно устанавливается в помещении). На основе формул, содержащихся в вычислительном устройстве, а также данных из базы данных производятся соответствующие расчеты. Такая калибровка довольно высока. 3. Как и в пункте 2, но выполняется с использованием таких систем, как DCS/PLC; однако база данных может быть более слабой или отсутствовать вовсе.
Последнее редактирование сделал пользователь Аодао Дася в 10:48 2 марта 2019 года. Температурно-давлевая компенсация обычно применяется только в дифференциальных расходомерах; для нее можно использовать накопители расхода, а также проводить расчеты компенсации в рамках системы (DCS, PLC)
Вы тоже не совсем правы в своем понимании. Следует говорить так: 1. При измерении объемного расхода, при высоких требованиях к точности, для газов и паров можно применять коррекцию на температуру и давление. Уровень жидкости может компенсировать температуру. 2. При измерении массового расхода возможна коррекция плотности.
Требуется ли также коррекция уровня жидкости? Массовый расходомер может измерять плотность, без необходимости дополнительной коррекции. Если измеряется объемный расход, его необходимо преобразовать в массовый расход, и тогда требуется коррекция с учетом плотности.
Последнее редактирование сделал пользователь Ао Дао Дася в 10:47 2 марта 2019 года. То, что вы сказали, звучит довольно невнятно. Скажем так: независимо от того, измеряется ли жидкость (при давлении выше 5 МПа) или газ, для точных измерений с помощью дифференциальных расходомеров необходимо учитывать факторы температуры и давления.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 275340019 2 марта 2019 года в 10:36. Я написал неправильно: речь идет о жидкости, а не о уровне жидкости. Давайте уточним. Ранее говорилось довольно общо; при наличии требований к точности измерений: 1) объемные расходомеры (не только расходомеры с разницей давлений, но и расходомеры типа вихревых трубок и т. д.) для измерения газов обычно требуют коррекции на температуру и давление. 2. Объемные расходомеры: для измерения насыщенного пара достаточно использовать температурную или давочную коррекцию, поскольку между температурой и давлением насыщенного пара существует определенная зависимость; зная одну величину, можно легко определить соответствующую ей другую величину. Измерялся перегретый пар, требуется температурная коррекция. 3. Объемные расходомеры для измерения жидкостей, как правило, требуют только температурной коррекции. Однако при чрезвычайно высоком давлении, например 10 МПа, которого достаточно для значительного сжатия многих жидкостей и влияния на их плотность, также необходимо учитывать это фактор. 4. Массовый расходомер: компенсация изменений температуры не учитывается, поскольку сама конструкция расходомера уже исключает влияние температурных изменений. Однако необходима компенсация давления, так как перед выпуском массовый расходомер калибруется при определенном уровне давления. При использовании изменений давления (давление вызывает определенную деформацию измерительной трубки, а также вибрации, которые оказывают некоторое влияние; хотя это влияние минимально, учитывая требования к точности измерения массового расходомера, необходимо стремиться к максимальной точности), возникают ошибки. Поэтому требуется компенсация давления.
Кроме того: уровень жидкости, уровень жидкости, уровень жидкости — в некоторых режимах работы действительно требуется температурная коррекция. Например, при использовании дифференциальных уровнемеров в котельных бойлерах или резервуарах для измерения объема необходимо учитывать влияние температуры на плотность среды. Поскольку плотность подвержена колебаниям, значение уровня жидкости в датчиках уровня с разницей давлений (например, с двумя фланцами или с поплавком) зависит от плотности среды.
Как может быть беспорядок? Я пишу очень четко. Три традиционных пути: выполнение на самом приборе, с помощью расчетного устройства для измерения потока и на стороне системы управления.
Давайте, укажите формулу коррекции для двухкамерного балансирующего резервуара уровня жидкости в котле
Если вы настаиваете на том, что это просто двухкамерный балансир на котле, то я ничего не могу поделать. Я упомянул лишь компенсацию уровня жидкости, которую необходимо учитывать в определенных условиях работы.
Контейнер с двумя камерами для балансировки — это контейнер с разницей давлений, и он подпадает под критерии, приведенные в вашем примере.
Ладно, если вам нравится углубляться в детали, цепляться за одно-два слова, чтобы всё понять, тогда я расскажу. Кроме того: уровень жидкости, уровень жидкости, уровень жидкости — в некоторых режимах работы действительно требуется температурная коррекция. Например, при использовании дифференциальных уровнемеров в котельных бойлерах или резервуарах для измерения объема необходимо учитывать влияние температуры на плотность среды. Поскольку плотность подвержена колебаниям, значение уровня жидкости в датчиках уровня с разницей давлений (например, с двумя фланцами или с поплавком) зависит от плотности среды. Внимательно прочитайте эти три предложения, рассматривайте их в совокупности; самое важное — это третье предложение. Другими словами, для уровнемеров, связанных с плотностью, если колебания плотности влияют на прибор, необходимо учитывать возможность коррекции. Но двухкамерная конструкция, о которой вы говорите, уже в определенной степени компенсирует это, так зачем тогда использовать формулу компенсации для двух камер? Например, сегодня очень холодно, нужно надевать побольше одежды. Вы уже надели много вещей, вам не холодно? Нужно ли ещё надеть пуховик?
Коррекция всех расходомеров предусматривается в тех случаях, когда проектная плотность не совпадает с фактической или рабочей плотностью. Некоторые приборы имеют встроенную функцию коррекции, а у других для этого требуются дополнительные решения
Разве это не тот обычный путь, о котором я говорил на 7-м этаже? Затем на 11-м этаже вы сказали, что я пишу очень неразборчиво.
Если тебе кажется, что всё одно, так и пусть. Упорство в неразрешимых вопросах — возможно, особенность тех, кто работает с приборами, ведь небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям. Кроме того, дифференциальные уровнемеры совершенно не требуют температурной коррекции