Требуется ли установка SIS для объектов категории 4 с высоким уровнем опасности? Каковы соответствующие стандарты?

2019-02-28View Original

Thread Content

Требуется ли установка SIS для объектов категории 4 с высоким уровнем опасности? Каковы соответствующие стандарты?
Reply #22019-02-28
Можно ознакомиться с документом № 116 от 2014 года, а также с приказом № 40 от 2011 года. Согласно **приказу Главного управления по надзору за безопасностью № 40**, четко указано, что для источников критической опасности 1-го и 2-го уровней необходимо внедрять системы аварийной остановки; Для токсичных газов, сжиженных газов и крайне токсичных жидкостей 1-го и 2-го классов необходимо установить СИС. Другими словами, для уровней 1 и 2 достаточно системы экстренной остановки, но для токсичных веществ, сжиженного газа и токсичных жидкостей необходима система SIS. С другой стороны: на самом деле необходимо провести анализ Hazop и уровень анализа SIL, чтобы можно было настроить SIS соответствующего уровня. Другими словами, для вышеупомянутой системы экстренной остановки, согласно анализу, может потребоваться SIS, а может оказаться достаточным DCS. Для уровней SIL1 и выше необходимо настроить SIS. SIS: включает в себя полевые таблицы, карты и систему; речь идет не только об одном элементе.
Reply #32019-02-28
Дополнение: ГБ 18218-2018 содержит определения и методики расчета классификации источников крупной опасности
Reply #42019-05-29
В документе № 116 от 2014 года упоминаются два ключевых аспекта и один важный фактор, но не указано, сколько уровней представляют собой критические источники опасности. Разве все критические источники опасности обязательно должны быть включены в систему SIS?
Reply #52019-05-29
Посмотрите мои ответы на 2-м и 3-м этажах, а затем найдите соответствующие положения. Можно найти ответ
Reply #62019-05-29
Кроме того, **специально перечисленные критически важные процессные установки (такие как установки для гидрирования, нитрирования и т. д.) также требуют проведения анализа HAZOP и определения уровня SIL; на основе этих данных затем осуществляется проектирование системы SIS. Вот таков порядок действий.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.