Thread Content
Скажите, пожалуйста, какая модель датчика ограничения движения, установленного сбоку от клапана, имеет сертификат SIL?
Не мог бы кто-нибудь из экспертов ответить на вопрос?
В каких случаях необходимо использовать выключатели положения клапанов с сертификацией SIL2? Расскажите, пожалуйста, о технологических процедурах и требованиях к интерлокуированию.
Это регулирующий шаровой клапан, установленный на PP-материале. Поскольку сверху уже установлен позиционер, датчик положения может быть установлен только сбоку. Кроме того, необходимо соблюдать требования SIL. Я долго искал подходящий датчик положения для такого клапана, но так и не нашел его
У датчика ограничения положения достаточно функции индикации, поэтому нет необходимости требовать класса SIL. Кто выдвинул такое требование?
Да, они предоставляют только обратную связь по положению, но для их технологии обязательен Sil. Не знаете ли вы, какие модели им его имеют?
Не видел. Но я могу с уверенностью сказать, что это не нужно. Компании боятся, когда люди без четкого понимания таких концепций начинают выдвигать неразумные требования.
Мы — производитель клапанов, наш завод находится в провинции Цзянсу. Наши пневматические клапаны прошли сертификацию по стандарту SIL3; цилиндры, датчики, электромагнитные клапаны, а также сами клапаны также прошли сертификацию! Если вам нужно, свяжитесь со мной по номеру 15251600084 — это тот же номер в WeChat и на телефоне