расходомер с дышащей пластиной

2019-03-01View Original

Thread Content

Продолжаем обсуждение вопросов, поднятых двумя днями ранее: максимальный расход — 5 тонн, расход по шкале — 10 тонн, диапазон измерения датчика разности давлений — 0–25 кПа; внутренне установлено значение 10 кПа. В настоящее время фактический расход составляет 13 тонн. Можно ли скорректировать это значение с помощью датчика? Требуется заменить фильтрующую пластину
Reply #22019-03-02
Последнее редактирование сделал пользователь Ао Дао Дася в 10:17 2 марта 2019 года. Замена диафрагмы — процедура сложная, к тому же она возможна только при соблюдении определенных технологических условий. Не выходит ли значение разности давлений, измеряемое дифференциальным датчиком, за пределы допустимого диапазона? Если нет, то точно не будет проблем
Reply #32019-03-02
1. Во-первых, настройка максимального диапазона неразумна. Условия процесса слишком нереалистичны. Помню, пару дней назад говорилось, что нормальное значение — 3, а максимальное — 5. А теперь в реальности нормальное значение достигает 13. Можно сказать, что ранее использованные пробки для отбора проб были неэффективными или не соответствовали стандартам; точность и степень неопределенности значительно превышают допустимые значения. 2. Датчики на месте установки должны соответствовать тем, что находятся в помещении. Как можно получить точные показания, если они не совпадают? 3. Что касается вашего вопроса, его можно регулировать с помощью трансмиттера, но возникают те же проблемы, что и описано в пункте 1. Рекомендуется провести пересчет. Если результаты не соответствуют требованиям стандартов, предлагается, чтобы технологический отдел указал более точные параметры для повторного расчета и выбора оптимального варианта.
Reply #42019-03-02
Можно увеличить диапазон измерений датчика разницы давлений; расчет расхода можно произвести с использованием формул, приведенных в руководстве по расчетам для диафрагмовых клапанов, с учетом увеличенного диапазона
Reply #52019-03-02
Модулятор бесполезен, нужно пересчитать
Reply #62019-03-12
Теперь расход превысил установленный лимит, поэтому необходимо пересчитать параметры отверстий. Если необходимо точное измерение, следует пересчитать решетку; достаточно знать её количество, при условии что решетка безопасна при данном расходе. Затем диапазон измерений передатчика можно увеличить.
Reply #72019-03-12
Пересчитайте, не занимайтесь ерундой……
Reply #82019-03-14
Провести повторный расчет на основе данных; используется та же самая пробка, а полученное значение разницы давлений снова корректируется с помощью трансмиттера
Reply #92019-03-14
Отверстия в пластине необходимо пересчитывать заново; размеры каждого отверстия и его угол определяются математическими расчетами. В противном случае получаемые показатели будут совершенно неточными и даже не смогут служить основой для принятия решений. Трансмиттеры теперь уже не имеют значения: если сам прибор для измерений дает неточные результаты, то какой бы высокой ни была точность трансмиттера, это не поможет — ошибка будет только увеличиваться. Поэтому необходимо заменить пористую пластину, а передатчик можно продолжать использовать после настройки диапазона.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.