Для одинаковых параметров технологического процесса, таких как температура, какими должны быть значения параметров тревоги в системе DCS и в системе SIS? Следует устанавливать одинаковые значения или разные?
Это в зависимости от требований технологического проектирования и практических потребностей. Однако процесс возглавляется технологией.
Решающую роль играет процесс сигнализации DCS. SIS должен учитывать значения, указанные проектным институтом. Не меняйте без разрешения, иначе будете нести ответственность.
Значение настройки SIS обычно находится между уровнем сигнализации HH в DCS и значением предохранительного клапана на месте
Значения предупреждения на DCS должны быть выше, чем на SIS, чтобы заранее предотвратить аварийные блокировки
Наверняка DCS действует раньше, чем SIS — SIS является последним звеном.
Есть ли конкретные стандарты или принципы настройки?
Институт проектирования утвердил (максимальное значение DCS ниже, чем максимальное значение SIS)
СИС подал сигнал тревоги — по сути, было достигнуто значение, запускающее интерлокацию. Значение интерлокуирования DCS должно находиться в пределах параметров управления сигналами тревоги SIS; оно может совпадать с ними. Например, значение тревоги высокого уровня в DCS должно быть не больше значения интерлокуирования в SIS.
Нормальные параметры DCS ниже, чем параметры системы блокировки SIS. DCS предназначен для управления процессами, а SIS служит последним средством обеспечения безопасности
У СИС нет сигнала тревоги, просто срабатывает интерлок. Значения интерлокуирования DCS должны находиться в диапазоне SIS