Коррекция расхода пара в котле (датчик разницы давлений)
Thread Content
1: press_act – фактическое давление в котле.2: temp_act – фактическая температура в котле.
На основе этих двух значений, с использованием международного промышленного стандарта IAPWS, рассчитывается плотность пара при текущем давлении и температуре – RHO_ACT.
3: press_cal – значение давления, рассчитанное с использованием метода с использованием датчика давления; значение составляет 29,063 бар.
4: temp_cal – значение температуры, рассчитанное с использованием метода с использованием датчика температуры; значение составляет 234 градуса.
На основе этих двух значений, с использованием международного промышленного стандарта IAPWS, рассчитывается плотность пара при текущем давлении и температуре, полученных с помощью датчиков – RHO_CAL.
FLOW_TRANS – значение расхода пара из котла, выраженное в тоннах в час.
Коррекция расхода пара производится по формуле: (RHO_ACT/RHO_CAL)^1/2*FLOW_TRANS. Не понимаю, что означает эта формула коррекции